Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: grun від 05 Серпень 2024, 10:52:42
-
Доброго дня! Потрібно узаконити електрокотел 4кВт 220В який встановлено у ванній в зоні 2, виникає питання чи можна його там ставити? Згідно ПУЕ, Електрообладнання спеціальних електроустановок п.2.6.5 підпункт 4) в зоні 2 можуть встановлюватися водонагрівачі і світильники класа захисту 2 (тобто які не потребують заземлення).
п.4.42 ДБН В.2.5-23:2010 - У ванних і душових приміщеннях у зонах 0,1 і 2 згідно з додатком Е повинні знаходитись тільки ті електропроводки, які необхідні для подачі живлення в ці зони.
Замовнику кажу, що у ванній не можна, пропоную показати його у вбиральні або поряд на кухні.
Підкажіть будь ласка, як би Ви вчинили, можливо ще якісь нормативи підкажете, що забороняють або дозволяють встановити котел у ванній. По факту у квартирі в приміщенні ванної встановлений твердопаливний котел, а над ним електрокотел, все це працює із 2011 року, від коли будинок відрізали від центрального опалення
-
По факту у квартирі в приміщенні ванної встановлений твердопаливний котел, а над ним електрокотел, все це працює із 2011 року, від коли будинок відрізали від центрального опалення
Якщо людина встановила твердопаливний котел в ванній, то мабуть ви їй вже нічого не докажете :) Показуйте котел на кухні, та й все.
-
Якщо людина встановила твердопаливний котел в ванній
100%
-
По факту у квартирі в приміщенні ванної встановлений твердопаливний котел
Чого тільки в світі не буває. =-0
Якщо я не помиляюсь в інструкціях до електрокотлів є пункт про недопустимість їх встановлення в вологих приміщеннях