Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: kuzanchik від 13 Травень 2024, 16:27:13
-
Добрий день! При виконанні проекту планую виконати основні магістралі в неперфорованих лотка, а поодинокі відгалуження від лотка в гофрованих ПВХ трубах. Чи допускається таке прокладання НД? В ДБН та ПУЕ запречень не знайшов. Можливо в когось є ідеї як з'єднувати лоток з гофрованою трубою.
-
А ніяких запречень і не може бути... Як ви збираєтесь з'єднувати лоток з гофрованою трубою? Може мається на увазі відгалуження? Тоді, як варіант, так:
P.S. не розумію як сховати картинки під спойлер :wall:
-
З'єднувач називається "прямий увід".
Наприклад, тут https://enext.ua/catalog/vvodi_pryami_dlya_metalorukava_dir_serii_stand/vvid_pryamiy_e_met_dir_stand_sldx_32_dlya_metalorukava_32mm_1_1_4_/
-
З'єднувач називається "прямий увід".
Під гофротруби краще використовувати от цей:
https://shop220.com.ua/products/kabelnyi-vvod-pg-16-s-gaikoi-ip68-52900-dkc
-
Дуже дякую за допомогу! Підтвердили мої думки :)