Есть гостиница, для которой нужно сделать вышеупомянутый расчет.
Технологи прислали задание на кухню, ресторан, другие общественные помещения.
Произведен расчет мощности этажных щитов, щитов ресторанов, кухни и т.д.
Очень интересует следующий вопрос:
При расчете мощности на шинах ГРЩ, от которого будут питаться все щиты гостиницы+ лифты+ чиллеры+ ВРУ паркинга+ т.д. с какими коэффициентами суммировать расчетные мощности щитов, либо производить расчет заново для всего технологического оборудования по их установленным мощностям, учитывая коэффициенты спроса и коэффициенты участия в максимуме нагрузки.
Понимаю, что очень запутанный вопрос, но он меня долгое время волнует, так как в ДБН В.2.5-23-2003 очень все туманно написано :'(
Назва: Re: Расчет мощности на шинах ГРЩ
Відправлено: Electrician від 01 Жовтень 2009, 16:50:45
ИМХО
Цитата: Бошетунмай
При расчете мощности на шинах ГРЩ

Цитата: Бошетунмай
производить расчет заново для всего технологического оборудования по их установленным мощностям
Назва: Re: Расчет мощности на шинах ГРЩ
Відправлено: Roman3R від 01 Жовтень 2009, 17:15:05
Цитата: Бошетунмай
так как в ДБН В.2.5-23-2003 очень все туманно написано

ДБН В.2.5-23-2003 п.4,38 та табл. 4.13 .