При переходе воздушной линии в кабельную по листу типового проекта 3.407.1-136.23.00 необходима установка муфты мачтовой 4КМ (3КМ). По факту ее найти для заказа не могу, есть предложения в РФ.
Переход будет на 2 жилы, то есть линия 0,23 кВ.
Чем можно заменить указанную муфту или где можно заказать указанную в типовом проекте?
(Если укажете замену хотелось бы уточнить дополнительное оборудование для нее нужно ли и какое)
Назва: Re: муфта для воздушно-кабельного перехода
Відправлено: Roman3R від 30 Вересень 2009, 18:36:34
Муфты устанавливаются только для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией , для предотвращения просачивания пропитки (усушка кабеля) . Для кабелей с пластмассовой или резиновой изоляцией муфты не устанавливаются , присоединение жил кабеля производится зажимами напрямую с проводами ВЛ .
Назва: Re: муфта для воздушно-кабельного перехода
Відправлено: xryn від 30 Вересень 2009, 22:06:51
А почему не поставить концевую термоусадочную муфту?
Назва: Re: муфта для воздушно-кабельного перехода
Відправлено: Анастасия від 01 Жовтень 2009, 10:00:06
я в проекте принимала решение о соединеии кабеля с СИом с помощью термоусаживаемой муфты Райхем
Назва: Re: муфта для воздушно-кабельного перехода
Відправлено: kurdagan від 01 Жовтень 2009, 10:03:29
А можно аргументировать нормативами, что можно обычные зажимы использовать, без использования муфты?
По поводу термоусаживаемой муфты лично я только ЗА! Но нашел минимум на 3 жилы, а надо 2.
Назва: Re: муфта для воздушно-кабельного перехода
Відправлено: TURIST13 від 05 Жовтень 2009, 10:04:12
Здрасти всем. а какое сечение провода и кабеля соединяется?
Назва: Re: муфта для воздушно-кабельного перехода
Відправлено: kurdagan від 05 Жовтень 2009, 10:36:07
Здрасти всем. а какое сечение провода и кабеля соединяется?

Воздушка АС-35 кабель АВВГ 2х16
Назва: Re: муфта для воздушно-кабельного перехода
Відправлено: TURIST13 від 05 Жовтень 2009, 11:18:20
kurdagan, я на почту Вам скинул.
Назва: Re: муфта для воздушно-кабельного перехода
Відправлено: sashkoMTM від 05 Жовтень 2009, 11:29:56
Цитата: kurdagan
Воздушка АС-35 кабель АВВГ 2х16
Не розумію, в чому проблема.
Зачищаєш АВВГ і приєднуєш до АС за допомогою затискачів ПА.
Дешево і сердито.
Назва: Re: муфта для воздушно-кабельного перехода
Відправлено: TURIST13 від 05 Жовтень 2009, 11:53:43
Кабель должен полюбому заканчиваться муфтой или термоусаживаемой перчаткой, что б исключить попадание влаги под оболочку.
Назва: Re: муфта для воздушно-кабельного перехода
Відправлено: Roman3R від 05 Жовтень 2009, 12:56:51
Кабель должен полюбому заканчиваться муфтой или термоусаживаемой перчаткой, что б исключить попадание влаги под оболочку.
А де про це написано ? Відповідь з цитатою нормативного документа в студію .
Назва: Re: муфта для воздушно-кабельного перехода
Відправлено: Electrician від 05 Жовтень 2009, 14:21:15
Цитата: Roman3R
Відповідь з цитатою нормативного документа в студію .
ПУЭ говорит об этом достаточно однозначно - 2.3.52 (см. приложение)
СНиП 3.05.06-85  "Электротехнические устройства" тоже намекает
"3.64. Концы всех кабелей, у которых в процессе прокладки нарушена герметизация, должны быть временно загерметизированы до монтажа соединительных и концевых муфт."
Назва: Re: муфта для воздушно-кабельного перехода
Відправлено: TURIST13 від 05 Жовтень 2009, 15:38:16
Electrician,  ;)

В ПУЭ 2007 г издания это пункт 2.3.65
Назва: Re: муфта для воздушно-кабельного перехода
Відправлено: Electrician від 05 Жовтень 2009, 16:03:22
TURIST13, вы из РФ? Я привел ссылку на украинское ПУЭ, поскольку Roman3R, из Украины (как впрочем и я).
Назва: Re: муфта для воздушно-кабельного перехода
Відправлено: TURIST13 від 05 Жовтень 2009, 16:13:00
Electrician,  а я это не в упрек, а в довесок ))))))