При переходе воздушной линии в кабельную по листу типового проекта 3.407.1-136.23.00 необходима установка муфты мачтовой 4КМ (3КМ). По факту ее найти для заказа не могу, есть предложения в РФ.
Переход будет на 2 жилы, то есть линия 0,23 кВ.
Чем можно заменить указанную муфту или где можно заказать указанную в типовом проекте?
(Если укажете замену хотелось бы уточнить дополнительное оборудование для нее нужно ли и какое)
-
Муфты устанавливаются только для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией , для предотвращения просачивания пропитки (усушка кабеля) . Для кабелей с пластмассовой или резиновой изоляцией муфты не устанавливаются , присоединение жил кабеля производится зажимами напрямую с проводами ВЛ .
-
А почему не поставить концевую термоусадочную муфту?
-
я в проекте принимала решение о соединеии кабеля с СИом с помощью термоусаживаемой муфты Райхем
-
А можно аргументировать нормативами, что можно обычные зажимы использовать, без использования муфты?
По поводу термоусаживаемой муфты лично я только ЗА! Но нашел минимум на 3 жилы, а надо 2.
-
Здрасти всем. а какое сечение провода и кабеля соединяется?
-
Здрасти всем. а какое сечение провода и кабеля соединяется?
Воздушка АС-35 кабель АВВГ 2х16
-
kurdagan, я на почту Вам скинул.
-
Воздушка АС-35 кабель АВВГ 2х16
Не розумію, в чому проблема.
Зачищаєш АВВГ і приєднуєш до АС за допомогою затискачів ПА.
Дешево і сердито.
-
Кабель должен полюбому заканчиваться муфтой или термоусаживаемой перчаткой, что б исключить попадание влаги под оболочку.
-
Кабель должен полюбому заканчиваться муфтой или термоусаживаемой перчаткой, что б исключить попадание влаги под оболочку.
А де про це написано ? Відповідь з цитатою нормативного документа в студію .
-
Відповідь з цитатою нормативного документа в студію .
ПУЭ говорит об этом достаточно однозначно - 2.3.52 (см. приложение)
СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства" тоже намекает
"3.64. Концы всех кабелей, у которых в процессе прокладки нарушена герметизация, должны быть временно загерметизированы до монтажа соединительных и концевых муфт."
-
Electrician, ;)
В ПУЭ 2007 г издания это пункт 2.3.65
-
TURIST13, вы из РФ? Я привел ссылку на украинское ПУЭ, поскольку Roman3R, из Украины (как впрочем и я).
-