Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: NeON2K від 28 Вересень 2009, 15:59:16

Назва: Светильник 2*36 или 4*18 ?
Відправлено: NeON2K від 28 Вересень 2009, 15:59:16
Считаю в программе, в ручную не проверял
Вариант 1. Ставлю в помещение светильники 2 * ARS/S 418 выдает освещенность - свыше 500 лк
Вариант 2. Ставлю в помещение светильники 2 * ARS/S 236 выдает освещенность - 252 лк

В чем разница ???? Или что-то я не так понимаю...
Назва: Re: Светильник 2*36 или 4*18 ?
Відправлено: sashkoMTM від 28 Вересень 2009, 16:11:29
что значит, в чем разница?
это два абсолютно разных светильника со своими собственными характеристиками.
4х18 и 2х36 = мощн.электр. то одинаковая, но лампы разные, световой поток разный, и т.д.
это все навскидку, без справочников.
Назва: Re: Светильник 2*36 или 4*18 ?
Відправлено: NeON2K від 28 Вересень 2009, 16:24:54
Quote (selected)
мощн.электр. то одинаковая, но лампы разные, световой поток разный, и т.д.
это все навскидку, без справочников.
посмотри освещенность отличается в 2 раза !
Назва: Re: Светильник 2*36 или 4*18 ?
Відправлено: andery від 28 Вересень 2009, 16:29:36
NeON2K,
Параметры помещения?
Действительно, чтот уж сильно отличается.
Назва: Re: Светильник 2*36 или 4*18 ?
Відправлено: sashkoMTM від 28 Вересень 2009, 16:36:16
Цитата: NeON2K
Считаю в программе, в ручную не проверял
тоже не хочу пересчитывать, но, может программа такая "правильная"?
Назва: Re: Светильник 2*36 или 4*18 ?
Відправлено: O.S. від 28 Вересень 2009, 16:38:31
А шо за прога? Діалюкс?
Назва: Re: Светильник 2*36 или 4*18 ?
Відправлено: NeON2K від 28 Вересень 2009, 16:59:08
Помещение офиса 4,42 м х 5,04 м высота 2,7 м
светильники ARS 236 или ARS 418
2 светильника на потолке
требуемая освещенность 300 лк на 0,8м от пола

Программа ElectriCS Light
Назва: Re: Светильник 2*36 или 4*18 ?
Відправлено: Roman3R від 28 Вересень 2009, 17:04:40
Цитата: O.S.
А шо за прога? Діалюкс?

http://www.dial.de/CMS/English/Articles/DIALux/Download/Download_ru.html?ID=1
Назва: Re: Светильник 2*36 или 4*18 ?
Відправлено: NeON2K від 28 Вересень 2009, 17:27:54
Roman3R,  :D Вопрос был в какой я проге считал, а не что за прога Диалюкс  :D :D :D
Назва: Re: Светильник 2*36 или 4*18 ?
Відправлено: Mytnaya від 28 Вересень 2009, 18:44:53
NeON2K
меняйте программу или разбирайтесь с разработчиками
проверила опять же по быстрячку - 4 светильника что 2х36 что 4х18
а еще лучше в ручную  ;) :D это так к слову :)
Назва: Re: Светильник 2*36 или 4*18 ?
Відправлено: NeON2K від 28 Вересень 2009, 19:37:43
Quote (selected)
меняйте программу или разбирайтесь с разработчиками
проверила опять же по быстрячку - 4 светильника что 2х36 что 4х18
а еще лучше в ручную    это так к слову
Позвонил разработчикам, обещали разобраться. Пока тишина. У меня по правде говоря до этого другие светильники были LTX 258. Хотел "покомпактнее" светильники поставить, вот и стал эксперементировать... :)
Назва: Re: Светильник 2*36 или 4*18 ?
Відправлено: Эклерка від 28 Лютий 2011, 22:01:02
Я стараюсь расчитывать по Кноррингу (метод коэф. использования светового потока):

1) ARS 236 --  расчеты приводить не буду, если кому надо  выставлю. Просто привожу результата... итак, по моим расчетам ARS 236 нужно поставить 3 светильника.
2) ARS 418 -- 8 шт.
   
Резюме: читайте мат.часть. Пользуйтесь проверенными таблицами и методами.
Назва: Re: Светильник 2*36 или 4*18 ?
Відправлено: Эклерка від 28 Лютий 2011, 23:26:23
Простите, Ашибка))

2) ARS 418 -- 4 шт.
Назва: Re: Светильник 2*36 или 4*18 ?
Відправлено: NeON2K від 01 Березень 2011, 10:00:27
Эклерка, Во-первых уважаемый, Вам пора авторизироваться, а не писать тут сабжи как Гость. Во-вторых: в этом вопросе уже разобрались и оказалось, что прога считала не правильно. Сейчас разработчики устранили эту ошибку. Прога считает точечным методом, что дает более точные результаты, чем таблицы :)   , В-третьих: тема уже не актуальна.
И еще :
Резюме: читайте мат.часть. Пользуйтесь проверенными таблицами и методами.
не хотелось бы воспринимать это как оскорбление и сомнения в моей профпригодности, посему впредь выбирайте помягче выражения. 
С уважением.
Назва: Re: Светильник 2*36 или 4*18 ?
Відправлено: erika24 від 03 Березень 2011, 22:10:45
по Кноррингу (метод коэф. использования светового потока):
:-[еще не так просто посчитать, нет тех светильников и той страны... :'( с такими светильниками как сейчас вводим дополнительный коэфициент :thumbsup: