Уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста расчитать расчетную мощность гостиничного комплекса, состоящего из 5-ти корпусов. По каждому корпусу:
II кат: Ру=1700кВт, Рр=500кВт;
I кат: Ру=180кВт, Рр=140кВт.
Проект внутрянки выполняла другая организация, поэтому кроме этих данных ничего больше нет.
Мне необходимо запроектировать внешнее электроснабжение, а для этого нужно узнать расчетную мощность всего комплекса. Подскажите, как это правильно сделать, если можно с ссылками на документы.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
-
Читайте в ДБН В.2.5-23-2003 п.4.38 та табл. 4.13 .
-
Спасибо! Хе-хе, чтож это я =-0 в родном дбн не углядел!
-
Проект внутрянки выполняла другая организация, поэтому кроме этих данных ничего больше нет.
Мне необходимо запроектировать внешнее электроснабжение, а для этого нужно узнать расчетную мощность всего комплекса. Подскажите, как это правильно сделать, если можно с ссылками на документы.
Мое мнение -нужно обратиться в эту организацию и взять у них данные по ВРП( количество их в корпусе, нагрузка на каждый ввод). Зачастую, проектировщики внутрянки расчитывают сечение кабелей, которые подводятся к ВРП.
Если не заходят разговаривать напрямую -обратиться стоит через заказчика. Иначе, свои расчеты-выстрел в небо. По себе знаю.
-
-нужно обратиться в эту организацию и взять у них данные по ВРП( количество их в корпусе, нагрузка на каждый ввод)
К счастью эти данные я получил :)