Проєктування => Освітлення => Зовнішнє освітлення => Тема розпочата: Kirlos від 21 Вересень 2009, 08:14:19
-
Привет всем! Столкнулся с такой проблемой: необходимо установить заград огни на газгольдере (здоровенная, высота 60м, бочка для хранения газа под низким давлением :)), но на той площадке где планируеться установка светильников, технологами определена взрыво-пожароопасная среда и как следствие установка стандартных светильников ЗОЛ неприемлема. Может кто то сталкивался с подобной проблемой, или знает о существовании аналогов ЗОЛ в взрывозащищённом исполнении. Зараннее благодарен за ответы.
-
Чим технологи мотивують вибухонебзпечну зону ззовні газгольдера ? Вибухонебезпечна зона є всередині газгольдера , ззовні зона не є вибухонебезпечною , якщо там немає виділень газу в нормальних режимах роботи .
ДНАОП 0.00-1.32-01 , п.4.5.4. розрив трубопроводів високого тиску або резервуарів значної місткості не повинні розглядатися під час проектування електроустановок
-
Чим технологи мотивують вибухонебзпечну зону ззовні газгольдера ?
К сожалению я стою перед фактом наличия там взрывоопасной среды, чем руководствовались при этом технологи мне не извесно, может они перестраховывались, а может ещё что-то, но я вынужден решать вопрос исходя из вышеизложенных исходныдных данных
-
чем руководствовались при этом технологи мне не извесно, может они перестраховывались
А варто поцікавитись , адже згідно ДНАОП 0.00-1.32-01 :
4.5.1. Клас вибухонебезпечної зони, згідно з яким виконуються
вибір і розміщення електроустановок, в залежності від частоти і
тривалості присутнього вибухонебезпечного середовища визначається
технологами разом з електриками проектної або експлуатаційної
організації.
-
Ступінь захисту ЗОМ IP 54 . http://zol-2.ru/produkcija_sistema_sosh.html