Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Зовнішнє освітлення => Тема розпочата: Kirlos від 21 Вересень 2009, 08:14:19

Назва: Аналоги светильников типа ЗОЛ в взрывозащищённом исполнении
Відправлено: Kirlos від 21 Вересень 2009, 08:14:19
Привет всем! Столкнулся с такой проблемой: необходимо установить заград огни на газгольдере (здоровенная, высота 60м, бочка для хранения газа под низким давлением :)), но на той площадке где планируеться установка светильников, технологами определена взрыво-пожароопасная среда и как следствие установка стандартных светильников ЗОЛ неприемлема. Может кто то сталкивался с подобной проблемой, или знает о существовании аналогов ЗОЛ в взрывозащищённом исполнении. Зараннее благодарен за ответы.
Назва: Re: Аналоги светильников типа ЗОЛ в взрывозащищённом исполнении
Відправлено: Roman3R від 21 Вересень 2009, 09:02:42
Чим технологи мотивують вибухонебзпечну зону ззовні газгольдера ? Вибухонебезпечна зона є всередині газгольдера , ззовні зона не є вибухонебезпечною , якщо там немає виділень газу в нормальних режимах роботи .
ДНАОП 0.00-1.32-01 , п.4.5.4. розрив трубопроводів високого тиску або резервуарів значної місткості не повинні розглядатися під час проектування електроустановок
Назва: Re: Аналоги светильников типа ЗОЛ в взрывозащищённом исполнении
Відправлено: Kirlos від 21 Вересень 2009, 09:50:02
Цитата: Roman3R
Чим технологи мотивують вибухонебзпечну зону ззовні газгольдера ?
К сожалению я стою перед фактом наличия там взрывоопасной среды, чем руководствовались при этом технологи мне не извесно, может они перестраховывались, а может ещё что-то, но я вынужден решать вопрос исходя из вышеизложенных исходныдных данных
Назва: Re: Аналоги светильников типа ЗОЛ в взрывозащищённом исполнении
Відправлено: Roman3R від 21 Вересень 2009, 10:25:01
Цитата: Kirlos
чем руководствовались при этом технологи мне не извесно, может они перестраховывались
А варто поцікавитись , адже згідно ДНАОП 0.00-1.32-01  :
4.5.1. Клас вибухонебезпечної зони, згідно з яким виконуються
вибір  і  розміщення електроустановок,  в залежності від частоти і
тривалості присутнього вибухонебезпечного середовища  визначається
технологами  разом  з  електриками  проектної  або експлуатаційної
організації.
Назва: Re: Аналоги светильников типа ЗОЛ в взрывозащищённом исполнении
Відправлено: Roman3R від 21 Вересень 2009, 12:09:50
Ступінь захисту ЗОМ  IP 54 . http://zol-2.ru/produkcija_sistema_sosh.html