Помогите найти ссылки на нормативные документы которые регламентируют высоту установки над землёй привода линейного разъединителя РЛНД-10 на ЖБ опоре.
-
привод роз"єднувача встановлюється на висоті 2м від рівня землі. Серія 3.407.1-143 "опори ПЛ-10кВ".
-
Можно более по конкректней где искать ответ.
-
Можно более по конкректней где искать ответ.
во вложении 3.407.1-143.1.27
-
Типовые проеты ничего не регламентируют. Высота установки не зависимо от места установки должна быть обоснована удобностью выполнения переключений и конструктивными особенностями конкретного разъединителя.
-
Типовые проеты ничего не регламентируют
Типовые проекты выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией, заявление ваше некорректно.
Высота установки не зависимо от места установки должна быть обоснована удобностью выполнения переключений и конструктивными особенностями конкретного разъединителя.
Не знаю как в Украине, а у нас высоту установки регламентирует ПУЭ (2000 мм от поверхности земли). 8)
-
Hotproject, можно ссылку на пункт российского ПУЭ, а то нам тут на Украине интересно.
Вот, например, рекомендации по установке привода ПРНЗ-10 для РЛНД-1-10 на высоте 1,2...1,3 м http://www.rlnd.ru/rlndp3.htm
-
Типовые проекты выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией, заявление ваше некорректно.
Цитата: Sancho
Пример ситуации: заказчик пишет замечание хочу 1,5 метра, а то 2 не удобно руки болят над головой держать. Какой ваш ответ? Предлагаю: "Нельзя в ТП 3.407.1-143 сделано так, а его делали умные люди итд итп.")))))Не знаю как в Украине, а у нас высоту установки регламентирует ПУЭ (2000 мм от поверхности земли). Cool
Да-да ссылочку в студию)))))
-
Hotproject, можно ссылку на пункт российского ПУЭ, а то нам тут на Украине интересно
Я отмечу это как замечание в мою сторону, причем правильное :(, так как ссылку (ту самую где четко написано, что привод разъединителя на опоре устанавливается на высоте 2 м) дать не могу :-[. Долгих оправданий печатать не буду, просто заработался и спутал одно с другим.
Но раз вам на Украине
интересно, то я поищу норматив на сию высоту в российских нормах, поскольку в типовом проекте эта цифра не взята с потолка.
Идем дальше:
есть типовой проект, который (это для вас Sancho, ) делали действительно умные и грамотные люди. Этот проект сделан (повторюсь) в соответствии с нтд, согласован со всеми необходимыми организациями и утвержден.
Так же есть сайт в интернете, например http://www.rlnd.ru/rlndp3.htm. Мнение свое не навязываю, но при таких расхождениях (например 2 м, или 1,3-1,4 м) я доверяю типовому проекту нежели информации в интернете (помещенной непонятно кем).
Да-да ссылочку в студию)))))
Форум - не поле чудес с Якубовичем. Надо было добавить "заранее благодарен".
-
Уважаемый Hotproject, извините меня за мою нетактичность, Вы правы на счет форума.
У меня правда есть сомнения что Вы найдете что-то как в нормативах РФ так и Украины. И еще замечу что если ориентироваться на типовые проекты так размер 1,3-1,4 тоже встречается (например:3.407.9-153). Как обычно 2000 мм. в ТП по линиям, 1400 мм. в ТП подстанций.
Это можно объяснить высотой установки самого разъединителя. Думаю увеличение труби РА3 (рис. выше) влияет жосткость конструкции. На подобных переходных пунктах видел как ~2000 так и ~1400. Повторюсь, высота установки должна быть обоснована удобностью выполнения переключений и конструктивными особенностями конкретного разъединителя. Нормировать ее просто нет смысла (мое личное мнение).
-
Уважаемый Hotproject, извините меня за мою нетактичность, Вы правы на счет форума
Забыли, будем дружить :thumbsup:. Да и на "ты" думаю можно перейти (если не против).
У меня правда есть сомнения что Вы найдете что-то как в нормативах РФ так и Украины
К сожалению у меня уже тоже. 2 часа ищу, пора прекращать.
Век живи, век учись. :-[
-
Забыли, будем дружить thumbsup. Да и на "ты" думаю можно перейти (если не против).
Не против :)
Век живи, век учись. Embarrassed