Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Тема розпочата: ast від 18 Вересень 2009, 10:59:53

Назва: Где выполнять огнезащиту кабельных проходок?
Відправлено: ast від 18 Вересень 2009, 10:59:53
Добрый день!
В ДБН В.1.1-7-2002 п.4.18 сказано, что огнезащиту кабельных проходок следует выполнять при пересечении ими ограждающих конструкций с нормируемым пределом огнестойкости и через противопожарные преграды, относятся ли к этим конструкциям кирпичные перегородки 120мм?
Правомочны ли требования пожарной экспертизы о предоставлении в составе ППР по огнезащите заключения санэпидемстанции на конкретную партию огнезащитного состава?
Назва: Re: Где выполнять огнезащиту кабельных проходок?
Відправлено: O.S. від 18 Вересень 2009, 11:54:34
Цегляна перегородка оштукатурена товщиною 120 мм має межу вогнестійкості REI150. Тому проходка кабеля через таку перегородку має бути оброблена вогнезахисною сумішшю з такою ж межею вогнестійкості.
По другому питанню не знаю, не чув щоб вимагали висновок СЕС.
Назва: Re: Где выполнять огнезащиту кабельных проходок?
Відправлено: sbal від 18 Вересень 2009, 13:03:18
По второму вопросу - да.
К проекту прилагается комплект:
регламент, серт. МЧС, закл. СЭС с отметками производителя/поставщика.
Назва: Re: Где выполнять огнезащиту кабельных проходок?
Відправлено: ast від 18 Вересень 2009, 15:48:35
Спасибо большое!
Что касается СЭС, то общее заключение на огнезащитный состав (Формула КП) было приложено, помимо него экспертиза дополнительно требует заключение на конкретную партию состава (существует ли оно вообще?).
Назва: Re: Где выполнять огнезащиту кабельных проходок?
Відправлено: sbal від 18 Вересень 2009, 16:24:54
На конкретную партию заключение предоставляется к акту выполненных "монтажных" работ, К ППР - ???? Первый раз слышу.