Что-то я заработался совсем... Имеется офисное помещение с двумя рабочими столами, двумя шкафами и т.д. Установил 2 светильника, замерил освещенность - над рабочими столами больше 300 лк, а вот в районе шкафов 150 лк. Нарушения нет ? Или норма освещенности (300 лк ) распространяется на все помещение ? ::)
-
300 Лк має бути на робочому місці, але нерівномірність яскравості на робочій поверхні і на оточуючих предметах не повинна перевищувати 5:1 (щоб не було великого коефіцієнта дискомфорту)--це з НПАОП про ВДТ.
Але я стараюсь робити в офісах 300 Лк по всій поверхні Г-0,8 бо в офісах часто бувають перестановки всякі. І де гарантія шо там де зараз шкаф не поставлять стіл.
-
Или норма освещенности (300 лк ) распространяется на все помещение
В украинском ДБН В.2.5-28-2006 есть такой пункт .
4.7. При наличии в одном помещении рабочих и вспомогательных зон следует предусматривать локализованное общее освещение (при любой системе освещения) рабочих зон и менее интенсивное освещение вспомогательных зон, учитывая их к разряду VІІІa .
Места расмещения шкафов относятся к вспомагательным зонам .
-
O.S., дякую, це я розумію, що меблі можуть рухатися. Зараз столи заплановані по середині кімнати, тобто під світильниками. Якщо столи зрушать до стін, то природно освітленість робочого місця буде вже не 300-400 лк, а наприклад 250 лк
-
Вопрос далее по теме: А можно размещать в одном помещении перпендикулярно светильники ?
см.изображение
В принципе я не помню документов запрещающих так размещать светильники, просто как-то не "корректно" смотрится...
-
запреты, которые можно применить к расположению светильников, нашел только такие:
ДБН В.2.5-23-2003
3.39 Освещение помещений, оборудованных дисплеями, следует выполнять люминесцентными светильниками прямого света, у которых ограничена яркость в зоне от 50° до 90° от вертикали (светильники с боковинами, не пропускающими свет и экранирующими решетками или призматическими рассеивателями).
Светильники следует располагать таким образом, чтобы исключить отражающий блеск на экранах.
3.56 При проектировании осветительных приборов необходимо учитывать требования эксплуатации светильников. С этой целью светильники следует располагать в местах, удобных для безопасного обслуживания.
P.S. Возьми 4х20, они квадратные :D
-
ZoloS9479, в итоге ничего не мешает мне так разместить светильники. В наше время использование ЭЛТ-мониторов - прошлый век, соответственно бликов на LCD мониторах нет :)
Разместить 4 квадратных светильника не могу, так как во всем офисе используются именно такого плана светильнички )))
-
в итоге ничего не мешает мне так разместить светильники
+1 :)
-
devchonka, :D прикалываешься, а мне в итоге еще больше задачку упростили. Буду размещать другие светильники, встраиваемые, так как потолки типа Армстронг. А это более эстетично и удобнее в плане проектирования.
-
и вовсе я не прикалываюсь :) я с тобой соглашаюсь... :D