Если кто делал что-то подобное, большая просьба помочь с материалом для работы....
И такой вопрос, можно ли пускать кабели 6кВ в кабельных лотках на высоте 2м. над двигателями??
-
Неужели никто не может помочь?
-
Это нигде такого запрета нет
Но на практике такие кабели к электродвигателям
обычно прокладыают либо в трубах, либо в кабельном канале
Ведь там могут быть не только силовые кабели
но и кабели к датчикам давления
-
Над двигателями наверно не стоит пускать, двигатель нужно будет снимать, ставить, а от тяжелый, будет подьемная техника. Работал на шахте, подводы к насосам были в трубах. Сейчас на поливных насосных кабели 6кВ (в орошении) проложены на лотках, высота метра три, спуск кабеля в металлорукаве, потом по полу труба мет. и опять металлорукав подвода в борно двигателя. Рукав правда от времени пропал, сейчас вот купили, менять будем. Ну и заземлять всю эту конструкцию нужно.
-
Это вы случайно не для погружных двигателей делаете? Я знаю, что для наших погружных насосов ставили станции управления КУПна (хотя название точно не помню). Делают такие у нас на Украине
-
Это проект реконструкции насосной станции, насосы ЦНС второго уровня подъёма. Решил провести кабели по лоткам, как описал xryn. Осталось только лотки подобрать))
-
У нас был аналогичный случай. Не было возможности подвести кабель снизу. Для подвода кабелей мы использовали стойку и спускали кабели к двигателю сверху. Но тут возникает другая проблема. Необходимо развернуть борно электродвигателя в нужное положение. Что же касается прокладки транзитных кабелей над электродвигателями, то тут, как правильно было уже отмечено, возникает вопрос с демонтажом электродвигателя. Кабели будут мешать, да и повредить их можно, лотки не защитят.
-
У нас сейчас возникла еще одна проблема. К существующему насосу кабели идут в полу, в трубах. При монтаже нового насоса фундамент попадает как раз на кабельные трассы. Можно ли прокладывать силовые кабели (6кВ)под фундаментами технологического оборудования? В принципе В ПУЭ нигде оговорок нет.
-
Можно ли прокладывать силовые кабели (6кВ)под фундаментами технологического оборудования?
ПУЭ . 2.3.33. Внутри зданий кабельные линии можно прокладывать непосредственно по конструкциям зданий (открыто и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах и перекрытиях, а также по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и двойных полах.
-
Можно ли прокладывать силовые кабели (6кВ)под фундаментами технологического оборудования?
ПУЭ . 2.3.33. Внутри зданий кабельные линии можно прокладывать непосредственно по конструкциям зданий (открыто и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах и перекрытиях, а также по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и двойных полах.
Пункт 2.3.33 видели. Вопрос состоит в том, что кабели необходимо проложить под фундаментом, а не по фундаменту.
-
romanoff9,
А что это проблема провести кабель под фундаментом
Необходимо только выдать строительное задание
и чтобы учесть трубы в строительной части
-
romanoff9, нигде запретов на прокладку кабелей под фундаментом оборудования не встречала (есть запрет на прокладку кабелей под фундаментами зданий и сооружений - ПУЭ п.2,3,85), но не стала бы этого делать НИКОГДА!!!! Это все-таки фундамент, основное назначение которого выдерживать нагрузку оборудования (кстати, вибрирующего), и лежать он (фундамент) должен на незыблемом основании, а не на трубе с кабелем ??? Кстати, возводить здания и сооружения (даже ТПушку небольшеньку) на кабелях, лежащих в земле тоже не допускается, поскольку их потом не достать (при ремонте или замене) - так какая ж разница в вашем случае? ???
-
вот и я столкнулся с проблемой проектирования, насосная станция (для орошения) на 5 поливных насосов 6кВ. так как я никогда не выполнял подобных работ хотел попросить у Вас помощи. Может вы можете поделиться полезной информацией или хоть частью проекта? понимаю что это ваш хлеб и делиться им просто так не хочется. но может чем то и я буду вам полезен. у меня просто очень сжатые сроки, есть 3 дня для выдачи спецификации. любая инфа была бы мне очень полезна, так как эта тема мало рассматриваемая. такие вопросы как управление насосами, задвижкими и т.д мне пока вообще не понятны. вот некоторые данные о насосах:
Для электроснабжения насосной станции необходимо подвод 3-х фазной линии
Насосы в количестве 5 шт.
Данные на один насос:
Подводимая мощность 194 кВт
Номинальная мощность 180 кВт
Промышленная частота 50 Гц
Пусковой ток 1850А
Cos phi 0,82
Категория насосной III
может у вас был похожий случай?? помогите :'( поделитесь
на всякий случай мой адрес andreyugsp@mail.ru
-
выполнялась ли компенсация? и где устанавливали ККУ?
-
да, забыл сказать, проект для России.
-
Andrey S,
Данные на один насос:
Подводимая мощность 194 кВт
=-0
-
ребята. ну помогите, плиз. может есть какие типовые решения для погружных насосов??
-
...
Данные на один насос:
Подводимая мощность 194 кВт
Номинальная мощность 180 кВт
Промышленная частота 50 Гц
Пусковой ток 1850А
Cos phi 0,82
Категория насосной III
может у вас был похожий случай?? помогите :'( поделитесь
на всякий случай мой адрес andreyugsp@mail.ru
Не указано номинальное напряжение двигателя. Судя по пусковому току - напряжение двигателя 400В?
ребята. ну помогите, плиз. может есть какие типовые решения для погружных насосов??
Погружных? Куда погружается насос? Типовых проектов такого плана не видел...
-
из задания: Насос погружной канализационный Q=1100м³/час на автоматической трубной муфте. производитель "Grundfos" модель S3.110.300.1800.6.72H.S.518.G.N.D
-
могу сбросить раздел архитекторов и сантехников, но в личку. вот что пишут сантехники в ОД: "В данном проекте разработан водозабор из ... водохранилища для водоснабжения ... оросительной системы. Разработана насосная станция с расчетным расходом 4000 м³/час.
На станции приняты к установке погружные фекальные насосы (4рабочих +1 резервный), установленные на автоматических трубных муфтах. Так же запроектирована отдельностоящая камера, где размещены обратные клапаны и отсекающие задвижки... Допускается замена технологического оборудования с сохранением технических характеристик.
отдельно в задании сказано - Данные на один насос:
Подводимая мощность 194 кВт
Номинальная мощность 180 кВт
Промышленная частота 50 Гц
Пусковой ток 1850А
Cos phi 0,82
Категория насосной III"
вот и все что у меня есть.
не обязательно проект должен быть с данной системой. хотя бы немного похожий. мне с чего-то надо начать. я же говорю примеров вообще нет никаких :(
-
"Grundfos" модель S3.110.300.1800.6.72H.S.518.G.N.D
нормальный "насосик" весом в 2 тонны Максимальное потребление тока - 320 (A); Ток блокировки ротора - 1852 (A)
-
ага, и таких 4 и 5-й резервный
-
так что, никто не сталкивался???
-
РП уже есть. специально построенное для насосной. кстати насосы низковольтные.
меня интересовало в основном система управления насосами(выбор оборудования) и прокладка сетей питания и управления к насосам и задвижкам от шкафа управления.
Дмитрий Юрьевич, а у вас не остался ваш проект? не могли бы поделится?
-
шкаф управления насосом должно быть общим на все 5 насосов? или их должно быть 5?
-
я так понимаю что АКУ лучше ставить в РП?
-
А почему Коэффициент спроса КС -0,8? если насосы 400 В, компенсация реактивной мощности нужна, и такая АКУ обойдется не менее в 30 тыс. грн. Я думаю надо однозначно ставить частотники, но обосновать их экономически, т.е. что они дадут в конечном счете экономию эл. энергии при снижении нагрузки, т.е. не молотить на 100% мощности, когда нужно от насоса мощность 40%.
Можно сделать щит управления насосами, типа сборки-щита. Но там я думаю частоник+ коммутационный рубильник будет занимать для каждого насоса одну панель размером 2000х600х600 мм(вхшхг)
-
Re: Насосная станция с двигателями 6кВ
кстати насосы низковольтные.
Ай, молодец. 8)
-
тем легче работает система
... по весу кабеля. :D
-
РП уже есть. специально построенное для насосной. кстати насосы низковольтные.
меня интересовало в основном система управления насосами(выбор оборудования) и прокладка сетей питания и управления к насосам и задвижкам от шкафа управления.
Вы определитесь с напряжением 0,4 или 6 кВ ? Я работал энергетиком в управлении оросительных систем. Все насосные питались по линиям 35 кВ. Трансформаторы стояли как 35/6 так и 35/0,4(с глубоким вводом)...Частотники на такую мощность ставить-полный бред...дешевле минералку из магазина на поездах Хюндай возить на поля! :D Обычно,для снижения пусковых токов использовалось переключение обмоток двигателя со звезды на треугольник...Шкаф управления на каждый насос свой... Необходимо предусмотреть автоматизацию работы (обычно по расходу)... Важно учесть чтобы один и тот же насос не находился постоянно в работе,для равномерного износа(важно при небольших расходах,когда включается постоянно 1-2 насоса,а не все)... Но это все азы... вот книженция по автоматизации НС....с этого надо начать http://www.proektant.org/index.php?topic=15019.0 (http://www.proektant.org/index.php?topic=15019.0)
-
И что это за бред насчет ПОГРУЖНЫХ насосов? Вы ведь воду качаете,а не
г...... фекалии! Выбирайте центробежные насосы,с нужным напором и расходом.