Помогите совотом или ссылкой на документ указывающий способ наростить опоры.
Имеются опоры 0,4кВ по существующей трассе нужно проложить еще кабель 0,4кВ.
Хотела в траншее, но стесненные условия не позволяет, выход- только наращивать существующие,а как это сделать незнаю.
-
наращивать существующие,а как это сделать незнаю
А зачем наращивать ? Необходимо проложить вторую линию проводом СИП под существующими проводами воздушной линии . В соответствии с ПУЭ для неизолированных проводов расстояние до земли должно быть 6 м а для СИП - 5 м , есть 1 м по высоте и там можно выполнить подвеску СИП . Допустимое расстояние между неизолироваными проводами ВЛ и СИП - 0,5 м .
-
К сожалению у нас не применяются СИП :-[, поэтому и
выход- только наращивать существующие
-
Может так:
-
Посмотрите серию железобетонные опоры ВЛ 0,38 кВ - 3.407.1-136 альбом 3 . чертеж 3.407.1-136.3-14 там есть надставка ТС5 .
-
Спасибо за ответы, буду устанавливать надстойки.