Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Нюша від 15 Вересень 2009, 13:00:21

Назва: Наращивание существующих опор
Відправлено: Нюша від 15 Вересень 2009, 13:00:21
Помогите совотом или ссылкой на документ указывающий способ наростить опоры.
Имеются опоры 0,4кВ по существующей трассе нужно проложить  еще кабель 0,4кВ.
Хотела в траншее, но стесненные условия не позволяет, выход- только наращивать существующие,а как это сделать незнаю.
Назва: Re: Наращивание существующих опор
Відправлено: Roman3R від 15 Вересень 2009, 13:23:54
Цитата: Нюша
наращивать существующие,а как это сделать незнаю
А зачем наращивать ? Необходимо проложить вторую линию проводом СИП под существующими проводами воздушной линии . В соответствии с ПУЭ для неизолированных проводов расстояние до земли должно быть 6 м а для СИП - 5 м , есть 1 м по высоте и там можно выполнить подвеску СИП . Допустимое расстояние между неизолироваными проводами ВЛ и СИП - 0,5 м .
Назва: Re: Наращивание существующих опор
Відправлено: Нюша від 15 Вересень 2009, 13:46:34
К сожалению у нас не применяются СИП  :-[, поэтому и
Quote (selected)
выход- только наращивать существующие
Назва: Re: Наращивание существующих опор
Відправлено: Sergey U. від 15 Вересень 2009, 18:12:53
Может так:
Назва: Re: Наращивание существующих опор
Відправлено: Roman3R від 15 Вересень 2009, 22:41:52
Посмотрите серию железобетонные опоры ВЛ 0,38 кВ - 3.407.1-136 альбом 3 . чертеж 3.407.1-136.3-14 там есть надставка ТС5 .
Назва: Re: Наращивание существующих опор
Відправлено: Нюша від 16 Вересень 2009, 10:37:31
Спасибо за ответы, буду устанавливать надстойки.