Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Про все => Тема розпочата: Свідомий від 14 Липень 2022, 17:37:36

Назва: Розрахунок потужності трансформатора?
Відправлено: Свідомий від 14 Липень 2022, 17:37:36
Здоровенькі були! Маю ось таке питання, є електричне навантаження відомої потужномті, маю организувати  живлення його від трансформатора. Виникає питання, якої потужності має бути трансформатор, рівний потужгості навантаження чи більший за нього? Якщо потужність трансформатора повинна бути більною то на скільки в відсотковому відношенні?
Назва: Re: Розрахунок потужності трансформатора?
Відправлено: Andrey_ka від 14 Липень 2022, 19:22:20
Трансформатор повинен бути більшої потужності, я не завантажував би більш ніж на 0,8 (80%)
Назва: Re: Розрахунок потужності трансформатора?
Відправлено: CC19 від 15 Липень 2022, 08:18:51
Залежить від категорії надійності з електропостачання та кількості трансформаторів. ДСТУ-Н Б В.2.5-80~2015
Quote (selected)
11.21 Для трансформаторів цехових підстанцій слід, як правило, застосовувати наступні
коефіцієнти завантаження:
- для цехів з переважним навантаженням І категорії при двотрансформаторних підстанціях -
0 ,6 5 -0 ,7 ;
- для цехів з переважним навантаженням II категорії при одно- трансформаторних підстанціях
з взаємним резервуванням трансформаторів - 0,7 - 0,8;
- для цехів з переважним навантаженням II категорії з можливістю використання централізованого
резерву трансформаторів і для цехів з навантаженням III категорії - 0,9 - 0,95.

Ну і, звісно ж, переводимо відоме навантаження з кВт в кВА.
Назва: Re: Розрахунок потужності трансформатора?
Відправлено: Muta від 15 Липень 2022, 12:43:18
А ще залежить від характеру навантажень трансформатора (великі двигуни з прямим пуском, наявність гармонік)...