Доброго всем дня.
Нужно сделать преходные опоры на напряжение 6 кВ.
Раньше по типовым проектам для этого использовались приставки ПТ-45, сейчас их сняли с производства, есть ли что ни будь в замен. Я смотрел есть ПТ-43, на них можно делать? Только на СВ110-5. на других стойках не вариант.
-
А нельзя ли принять переходные опоры без приставок : ПП10-2 , ПП10-4 , ПП10-5 по серии 3.407.1-143 выпуск 5 .
-
Еще дело в том, что это переход через дорогу автомобильную. Переходы как извесно должны быть выполненны анкерными опорами и обеспечивать растояние от полотна дороги до нижнего провода не менее 7м.
Основная трудность в том что с каждой стороны дороги кювет 3м.
А заказывать несколько 164 стоек это очень проблематично, особенно с доставкой и транпортировкой.
Вот и не получается у меня пока.
-
Только на СВ110-5
Як що ви хочете використовувати стійки типу СВ 110 , подивіться опору А10-2 без приставок (3.407.1-143.2.9) . Габарит до нижнього провода 8100 або 8350 , можна забезпечити габарит над дорогою 7 м . При встановленні опор в кюветах ви на стійках СВ110 разом з приставками можете не витягнути потрібного вам габариту .
-
вот примерно что должно получиться ))))
-
а ежели использовать надставку ТС1 из ТП 3.407.1-143.8.23?
-
LOS_LEO, Привет ЛЁнь))))))) да я сначала отмел этот вариант т.к. думал, что пресечение должно выполтяться обязательно на подвесных изоляторах в глухих зажимах. Ща ПУЭ п 2.5.257 7го издания читаю и понимаю что зря я отказался :). можно делать переход и на штыревых изоляторах только для ВЛЗ с усиленным креплением
-
Скажите пожайлусто, что означает маркеровка Комплект переходной анкерной опоры на приставке ПТ45 КО-ПАУ-10-112-Б? =-0 =-0