Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: TURIST13 від 09 Вересень 2009, 13:35:39

Назва: 4х цепка СИП 3х120+1х95 ответвление на голый 4А50+25
Відправлено: TURIST13 від 09 Вересень 2009, 13:35:39
Всеп привет. Всала не легкая задачка.

Проектирую линию 4х цепка СИП 3х120+1х95 (на траверсахтн-18, тн-19). до опоры скажем № 5 идет 4х цепка на 5 опоре одна цепь заканчивается и с нее нужно ответвиться вправо и влево на существующий голый провод 4А-50+25.

Я с трудом представляю как это все будет выглядить на этой опоре ((((. что можно придумать?.

Назва: Re: 4х цепка СИП 3х120+1х95 ответвление на голый 4А50+25
Відправлено: Roman3R від 09 Вересень 2009, 13:43:52
Приблизно так
Назва: Re: 4х цепка СИП 3х120+1х95 ответвление на голый 4А50+25
Відправлено: TURIST13 від 09 Вересень 2009, 14:46:29
Roman3R, спасибо но это немножко не то. у меня 4 линии 120 сипом и не на ленте а на траверсах.