Я думал в кабельном лотке за подвесным потолком, возможно ли это?Если есть такой потолок, то это было бы идеально. Монтаж предусматривает такой потолок ? из плиток собран или цельный? Не сложен ли будет демонтаж потолка и доступ впоследствии к кабелям ?
Монтаж предусматривает такой потолок ? из плиток собран или цельный? Не сложен ли будет демонтаж потолка и доступ впоследствии к кабелям ?Хе-хе :) Именно по этому я и обратился к форумчанам. Помещения будут сданы без внутренней отделки, проводок и т.д. Сложно предугадать, вот и хотелось бы рассмотреть варианты ;)
На срезе 8\8.1 я так понимаю две несущие стены ? Не будет проблем в "бурении" ?Так точно! А какие проблемы? Прокол в несущей стене это же не горизонтальная штраба.
Помещения будут сданы без внутренней отделки, проводок и т.д.Тогда делай под потолок в лотках, в последствии по-любому будут делать освещение и будет подвисной потолок ::)
Так точно! А какие проблемы? Прокол в несущей стене это же не горизонтальная штраба.Если в этом нет трудностей, тогда воооообще никаких проблем :D :D :D
Хорошо бы еще знать, а не из горючих ли материалов этот потолок будет потом выполнен?Этого, к сожалению, никто не знает. Может сразу как-то оговорить это в проекте? Может есть какие-то варианты?
Этого, к сожалению, никто не знает. Может сразу как-то оговорить это в проекте? Может есть какие-то варианты?Все зависит дальше кто будет проектировать, если не ты то это уже не твои проблемы
Если это тех.помещение, тогда нормальноЭто точно не техпомещение, это коридор офисов
это коридор офисов
Сквозное помещение... Не всегда приятно ходить по коридорам в которых над головами проходят коммуникации...
Сквозное помещение... Не всегда приятно ходить по коридорам в которых над головами проходят коммуникации...На 100% согласен :thumbsup: Есть предложения или считать что зашьют все потолки?
Может сразу как-то оговорить это в проекте?Я думаю, это обязательно следует указать в проекте - не стоит рассчитывать на последующих проектировщиков. Никаких особых усилий это не требует, но подстра***т на случай чего.
прокладывай огнестойким кабелемну это конечно перебор ;), а вот
ВВГнгLS пройдет?должен быть. Как мне рассказывал один из авторов пожарного ДБНа, опасность горючих потолков на путях эвакуации, в том что они валятся на голову эвакуирующимся
А чому не розглядається варіант прокладання кабелів ззовні в траншеї ?Ну тут какбы прокладываются кабели стояков, котельной, офисов другой секции. Не вижу смысла вести их в траншее =-0
ВВГнгLS пройдет?вполне
Я думаю, это обязательно следует указать в проекте - не стоит рассчитывать на последующих проектировщиков. Никаких особых усилий это не требует, но подстра***т на случай чего.Согласен, можно просто об этом факте упомянуть. А можно ведь сразу предусмотреть "дальнейшие события" :D
По лотку за подшивным потолком.Это понятно, но меня больше интересуют спуски
к розеткам и выключателям.
Гипсокартон по горючести Г-1.Правильно, трудногорюч. Сама буква "Г" говорит о том, что Горюч. А для того, чтобы
смело можете в пластиковых коробахдолжно быть НГ. Иначе нарушаем ПУЭ п. 2.1.39.
По лотку за подшивным потолком.В таком случае вы не выполните требование о возможности сменяемости проводки! Я лично пробовал сменить кабели за потолком из ГКЛ,проложенные в металлическом коробе с крышкой... Даже на прямом участке длинною в 10-12м метров это практически не реально, так как кабели переплетаются и путаются между собой(их же нельзя в этом случае крепить стяжками!). В свете последних требований, за потолком теперь все ложим в гладких жестких трубах ДКС(для обеспечения сменяемости), безгалогенным малодымным кабелем зарубежного производства. Попробую выложить фото в архив Медиа на днях.
как по поверхности металлопластиковых офисных перегородок сделать спуски к розеткам и выключателям.Трудно оценить ситуацию. Что из себя представляют металлопластиковые перегородки? Альтернотивой проводок за подшивными потолками является проводка в полах (в стяжке в трубах, под фальшполом), правда они более гиморойные.
Что из себя представляют металлопластиковые перегородки?Приблизительно как на фото.
Планировалось в пластиковом коробе к розеткам и выключателям. Только вот не радует ПУЭ п. 2.1.39
если прокладывать в коробе огнестойкие кабелиВогнестійкі кабелі застосовуються там де необхідно продовжити їхнє "життя" під час пожежі а не для запобіганню виникнення пожежі .
А можно ли как-то отменить требования п.2.1.39,если прокладывать в коробе огнестойкие кабели?Думаю, проблемы возникнут при прохождении экспертизы, хотя согласен, что
именно кабель является источником пожарной опасности...Интересно, существуют ли короба (неметаллические) с индексом "НГ" (негорючие) с сертификатом? Может кто встречал?
Наверно выход один - металлический короб...Torro, почему? а алюминиевый профиль конструкций перегородок?
сделать спуски к розеткам и выключателямМоже є можливість опуски зробити так щоб дотримувалась вимога ДБН В.2.5-23:2010 . 4.36 Ця вимога не поширюється на пучки кабелів і проводів, для яких достатнім є відповідність вимогам 4.36 г): ....1) протяжністю 1,5 м і менше
а алюминиевый профиль конструкций перегородок?Профиль весь покрыт пластиком. Это как металлопластиковые окна/двери в жилых домах, там нет "непластиковых" участков.
1,5 м і менше
высота этажа 3200 мм и если к выключателям можно еще попробовать подогнать этот пункт (ДБН В.2.5-23:2010, п. 4.36), то для розеток точно не получитсяВ такому випадку опуски робити в металевих трубах , незовсім гарно але ...
Это как металлопластиковые окна/двери в жилых домах, там нет "непластиковых" участков.На сколько я понимаю, внутри алюминий ни чем не покрыт. И всетаки попроси пожарный сертивикат, может все не так сташно.
внутри алюминий ни чем не покрытСугор, прокладка внутри профиля? Вариант интересный. Надо будет подумать