Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: andery від 04 Вересень 2009, 14:27:51

Назва: Минимальний ток КЗ для автоматического выключателя
Відправлено: andery від 04 Вересень 2009, 14:27:51
Извините за глупый вопрос, но:
Какой минимальный ток КЗ для автоматического выключателя 10А хар-ка С?
И если мы меряем(вычисляем) ток КЗ в линии, то на сколько он должен быть больше минимального тока КЗ?

Заранне благодарен.


Назва: Re: Минимальний ток КЗ для автоматического выключателя
Відправлено: O.S. від 04 Вересень 2009, 14:37:38
Якщо мається на увазі "мінімальний струм КЗ, при якому автомат спрацьовує миттєво (без затримки)", то в даному випадку це буде 50 А (для хар-ки "С" цей струм коливається в межах 5Ін...7Ін)
Назва: Re: Минимальний ток КЗ для автоматического выключателя
Відправлено: Roman3R від 04 Вересень 2009, 14:44:26
Цитата: andery
Какой минимальный ток КЗ для автоматического выключателя 10А хар-ка С
Вкажіть тип вимикача  , в характеристиці вимикача вказується максимальний струм КЗ (відключаюча здатність) який витримує вимикач а не мінімальний .
Цитата: andery
ток КЗ в линии, то на сколько он должен быть больше минимального тока КЗ?
Відключаюча здатність вимикача має бути не меншою ніж максимальний струм КЗ .
Назва: Re: Минимальний ток КЗ для автоматического выключателя
Відправлено: Electrician від 04 Вересень 2009, 14:53:09
ПУЭ
"3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности.
Защита должна обеспечивать отключение поврежденного участка при КЗ в конце защищаемой линии: одно-, двух- и трехфазных - в сетях с глухозаземленной нейтралью; двух- и трехфазных - в сетях с изолированной нейтралью.
Надежное отключение поврежденного участка сети обеспечивается, если отношение наименьшего расчетного тока КЗ к номинальному току плавкой вставки предохранителя или расцепителя автоматического выключателя будет не менее значений, приведенных в 1.7.79 и 7.3.139.
"
Назва: Re: Минимальний ток КЗ для автоматического выключателя
Відправлено: andery від 04 Вересень 2009, 14:55:01
Roman3R,
Вы меня немного не так поняли.
У меня есть автомат 10А харка-С, я посчитал(померял) ток КЗ - 105А.
По нормам (каким?) это нормально или нет?
Так вот, какой минимальный этот ток может быть (100А, 90А)?
Цитата: andery
И если мы меряем(вычисляем) ток КЗ в линии, то на сколько он должен быть больше минимального тока КЗ?
Назва: Re: Минимальний ток КЗ для автоматического выключателя
Відправлено: andery від 04 Вересень 2009, 14:58:22
O.S.,
Характеристика С разве не 5-10 Iн?
Цитата: Electrician
Надежное отключение поврежденного участка сети обеспечивается, если отношение наименьшего расчетного тока КЗ к номинальному току плавкой вставки предохранителя или расцепителя автоматического выключателя будет не менее значений, приведенных в 1.7.79 и 7.3.139.
Electrician,
1.7.79 Уже не действует, что делать?
Quote (selected)
...При защите сетей автоматическими выключателями, имеющими только электромагнитный расцепитель (отсечку), проводимость указанных проводников должна обеспечивать ток не ниже уставки тока мгновенного срабатывания, умноженной на коэффициент, учитывающий разброс (по заводским данным), и на коэффициент запаса 1,1. При отсутствии заводских данных для автоматических выключателей с номинальным током до 100 А кратность тока КЗ относительно уставки следует принимать не менее 1,4, а для автоматических выключателей с номинальным током более 100 А — не менее 1,25.

Что значит кратность тока КЗ?


Назва: Re: Минимальний ток КЗ для автоматического выключателя
Відправлено: O.S. від 04 Вересень 2009, 15:02:49
Electrician, проблема тільки в тому, що ні п. 1.7.79 ні п. 7.3.139 в Україні вже не діють  :)
Зараз діють дещо інші умови перевірки на відключення мінімального струму КЗ, зокрема п. 2.4.1.13 ДБН В.2.5-27-2006 (він же--п. 1.7.82 гл. 1.7 ПУЕ).
Назва: Re: Минимальний ток КЗ для автоматического выключателя
Відправлено: O.S. від 04 Вересень 2009, 15:04:50
andery, для різних виробників по різному, наприклад в "аско"-5...7, в "шнайдері"--5...10. Треба уточнити по конкретній марці вимикача.
Назва: Re: Минимальний ток КЗ для автоматического выключателя
Відправлено: Electrician від 04 Вересень 2009, 15:23:33
Цитата: andery
Что значит кратность тока КЗ?
кратность тока КЗ, в данном случае - величина тока КЗ=>Ток уставки автомата*1,4 (1,25) То есть для автомата на 10 А это 14 А.
Цитата: O.S.
Electrician, проблема тільки в тому, що ні п. 1.7.79 ні п. 7.3.139 в Україні вже не діють
это я конечно знаю  :), но ИМХО  :-[ новые критерии проверки срабатывания автоматов введены для упрощения этой самой проверки. Ведь измерить сопротивление петли "фаза-ноль" (в новой редакции ПУЭ) не бог весть какая сложная задача, а вот расчет тока КЗ (по старой редакции) - в книге Тульчина/Нудлера описание процесса с формулами и таблицами, занимает 4 страницы. А в сухом остатке, скорее всего, получим тоже самое
Назва: Re: Минимальний ток КЗ для автоматического выключателя
Відправлено: f4nt0m від 04 Вересень 2009, 15:53:02
andery глянте Библиотечку Электротехника "Защита электрических сетей 0,4-35 кВ(1-я часть)  В.В. Овчинников", там начиная со страницы 37 начинается раздел "Защита автоматическими выключателями сетей до 1 кВ".