Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: TURIST13 від 03 Вересень 2009, 13:01:15
-
Здравствуйте! Помогите с одним вопросом.
Какой минимальный масштаб топосъемки может применятся для проектирования ВЛ и КЛ 6-10 кВ ну и о,4 кВ. Какие документы и нормативы это регулируют. Толком ничего не нашел.
Мне кажется что меньше 1:1000 нельзя уже брать (1:2000, 1:5000 ...).
-
Никогда не сталкивался с масштабом меньшем 1:1000 (Генплан). Регламентирующие документы не знаю, но как я полагаю такого масштаба должно вполне хватать.
-
Трассы КЛ, на планах с масштабом мельче, чем 1:500, не встречал. На стадии "П" направления трасс (для согласования) делают с масштабом 1:2000
-
Спасибо. Но где ? где это все описано??? :'(
-
"...картографические материалы (планы населенного пункта с нанесением на них всех надземных и подземных коммуникаций и сооружений в масштабе 1:2000, 1:1000 или 1:500)...." цитата отсюда:
http://www.k-komplekt.ru/?/start/catalog/newpage39/ (http://www.k-komplekt.ru/?/start/catalog/newpage39/)
Это означает именно эти варианты.
Документ ищу
-
NeON2K, это понятно,но 1:2000 используется для ситуационного плана наверное. Т.к на этом масштабе ненаносятся подземные коммуникации. 1:1000 подозреваю, что тоже
-
Всем привет. Я встречал трассы КЛ в масштабе 1:200, но всего 1 раз. В основном 1:500. Есть РД 34.20.185-94 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ. Но там сказано:
1.2.4. Электрические сети 10 (6) кВ разрабатываются в проекте детальной планировки с расчетом нагрузок всех потребителей и их районированием, определением количества и мощности ТП и РП на основании технических условий энергоснабжающих организаций, выдаваемых на основании утвержденной в установленном порядке схемы развития электрических сетей города (района). В объем графического материала по этим сетям должны, входить схемы электрических соединений и конфигурация сетей 10(6) кВ на плане района в масштабе 1:2000 с указанием основных параметров системы электроснабжения.
Посмотрю еще, может найду чего. :thumbsup:
-
:(
по этой ссылке http://docs.cntd.ru/?document=1200017454 можно посмотреть ГОСТ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОВОДНЫХ СРЕДСТВ СВЯЗИ, это конечно, мягко говоря, не совсем то, но все таки тоже кабели, воздушные линии, траншеи и прочее, поэтому хотя бы как аналог, можно посмотреть . Но если документ нужен, для предъявления кому-то, то пока ...
-
ДСТУ Б Ф.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93) "Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов"
п.3.13 Планы рабочих чертежей выполняют в масштабах 1:500 или 1:1000, фрагменты планов - в масштабе 1:200, узлы - в масштабе 1:20.
Допускается планы выполнять в масштабе 1:2000, узлы - в масштабе 1:10.
-
Ну еще добавлю на случай осветительных сетей
ГОСТ 21.607-82 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
2.4.1. Для разработки плана освещения территории в качестве подосновы используют рабочие чертежи генерального плана.
Фрагменты плана освещения территории выполняют в масштабе 1 : 200 и 1 : 500.
-
трансформатор, Вот за это
Ну еще добавлю на случай осветительных сетей
спасибо. То, что я хотел сегодня узнать. :thumbsup: