Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: TURIST13 від 03 Вересень 2009, 13:01:15

Назва: минимальный масштаб для проектирования ВЛ и КЛ 6-10 кВ
Відправлено: TURIST13 від 03 Вересень 2009, 13:01:15
Здравствуйте! Помогите с одним вопросом.

Какой минимальный масштаб топосъемки может применятся для проектирования ВЛ и КЛ 6-10 кВ ну и о,4 кВ. Какие документы и нормативы это регулируют. Толком ничего не нашел.

Мне кажется что меньше 1:1000 нельзя уже брать (1:2000, 1:5000 ...).
Назва: Re: минимальный масштаб для проектирования ВЛ и КЛ 6-10 кВ
Відправлено: NeON2K від 03 Вересень 2009, 13:21:54
Никогда не сталкивался с масштабом меньшем 1:1000 (Генплан). Регламентирующие документы не знаю, но как я полагаю такого масштаба должно вполне хватать.
Назва: Re: минимальный масштаб для проектирования ВЛ и КЛ 6-10 кВ
Відправлено: Electrician від 03 Вересень 2009, 13:45:37
Трассы КЛ, на планах с масштабом мельче, чем 1:500, не встречал. На стадии "П" направления трасс (для согласования) делают с масштабом 1:2000
Назва: Re: минимальный масштаб для проектирования ВЛ и КЛ 6-10 кВ
Відправлено: TURIST13 від 03 Вересень 2009, 13:54:10
Спасибо. Но где ? где это все описано??? :'(
Назва: Re: минимальный масштаб для проектирования ВЛ и КЛ 6-10 кВ
Відправлено: NeON2K від 03 Вересень 2009, 14:04:33
"...картографические материалы (планы населенного пункта с нанесением на них всех надземных и подземных коммуникаций и сооружений в масштабе 1:2000, 1:1000 или 1:500)...." цитата отсюда:
 http://www.k-komplekt.ru/?/start/catalog/newpage39/ (http://www.k-komplekt.ru/?/start/catalog/newpage39/)

Это означает именно эти варианты.

Документ ищу
Назва: Re: минимальный масштаб для проектирования ВЛ и КЛ 6-10 кВ
Відправлено: TURIST13 від 03 Вересень 2009, 14:08:11
NeON2K, это понятно,но 1:2000 используется для ситуационного плана наверное. Т.к на этом масштабе ненаносятся подземные коммуникации. 1:1000 подозреваю, что тоже
Назва: Re: минимальный масштаб для проектирования ВЛ и КЛ 6-10 кВ
Відправлено: alestepochkin від 03 Вересень 2009, 14:10:31
Всем привет. Я встречал трассы КЛ в масштабе 1:200, но всего 1 раз. В основном 1:500. Есть РД 34.20.185-94 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ. Но там сказано:
1.2.4. Электрические сети 10 (6) кВ разрабатываются в проекте детальной планировки с расчетом нагрузок всех потребителей и их районированием, определением количества и мощности ТП и РП на основании технических условий энергоснабжающих организаций, выдаваемых на основании утвержденной в установленном порядке схемы развития электрических сетей города (района). В объем графического материала по этим сетям должны, входить схемы электрических соединений и конфигурация сетей 10(6) кВ на плане района в масштабе 1:2000 с указанием основных параметров системы электроснабжения.
Посмотрю еще, может найду чего.  :thumbsup:
Назва: Re: минимальный масштаб для проектирования ВЛ и КЛ 6-10 кВ
Відправлено: Electrician від 03 Вересень 2009, 14:18:27
 :(
по этой ссылке http://docs.cntd.ru/?document=1200017454 можно посмотреть ГОСТ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОВОДНЫХ СРЕДСТВ СВЯЗИ, это конечно, мягко говоря, не совсем то, но все таки тоже кабели, воздушные линии, траншеи и прочее, поэтому хотя бы как аналог, можно посмотреть . Но если документ нужен, для предъявления кому-то, то пока ...
Назва: Re: минимальный масштаб для проектирования ВЛ и КЛ 6-10 кВ
Відправлено: PrepsuPatha від 03 Вересень 2009, 14:38:07
ДСТУ Б Ф.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93) "Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов"
п.3.13 Планы рабочих чертежей выполняют в масштабах 1:500 или 1:1000, фрагменты планов - в масштабе 1:200, узлы - в масштабе 1:20.
Допускается планы выполнять в масштабе 1:2000, узлы - в масштабе 1:10.
Назва: Re: минимальный масштаб для проектирования ВЛ и КЛ 6-10 кВ
Відправлено: трансформатор від 03 Вересень 2009, 15:27:49
Ну еще добавлю на случай осветительных сетей
ГОСТ 21.607-82 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ                                                       

2.4.1. Для разработки плана освещения территории в качестве подосновы используют рабочие чертежи генерального плана.
Фрагменты плана освещения территории выполняют в масштабе 1 : 200  и  1 : 500.
Назва: Re: минимальный масштаб для проектирования ВЛ и КЛ 6-10 кВ
Відправлено: alestepochkin від 04 Вересень 2009, 09:41:51
трансформатор, Вот за это
Цитата: трансформатор
Ну еще добавлю на случай осветительных сетей
спасибо. То, что я хотел сегодня узнать. :thumbsup: