Корисні матеріали => Готові проекти, розрахунки, заготовки. => Тема розпочата: Саньок від 02 Вересень 2009, 16:31:40
-
Господа!!!!!
Помогите пожалуста пощитать 3-фазный ток!!!У меня есть два потребителя - 15 и 9 кВт которые надо подключить на 220 каждый, я подщитал ток - 76 и 46А соответственно, и соответственно выбрал автоматы на 80А и 50А!!!Когда я потщитал трьофазный ток(питание на щиток 3-фазное) у меня получилось 41А, тоесть вводящий кабель будет 5х10, а автомат 50А(трехфазный), но это же неправильно с точки зрения селективности!!!Как подщитать трьохфазный ток и подобрать нужный автомат!!!
Может вопрос поставлен неясно, прошу прощения, но буду рад и признательн если кто-нибудь все же поймет меня и поможет!!!
-
Интересно, а что это за нагрузка по 220 В на 15 и 9 кВт. Тут нет ошибочки? Может эти устройства на 380 В подключаются?
-
Саньок, и остальные уважаемые участники форума, старайтесь не допускать ошибок хотя бы в названии темы!!!
По поводу темы - возможно здесь найдете ответ:
http://eom.com.ua/index.php/topic,2837.0.html
-
Ошибочки нет, все првильно 15 и 9 кВт на 220В!
P.S.Спасибо за отклик :thumbsup:
-
Вводной 80А/3P, отходящие 80А/1Р и 50А/1Р
-
Когда я потщитал трьофазный ток(питание на щиток 3-фазное) у меня получилось 41А
Розрахунковий трифазний струм при напрузі 380 В буде також 76 А - рахується по найбільш завантаженій фазі . при умові що однофазні споживачі 15 і 9 кВт заживити від різних фаз .
-
Соглашусь с Roman3R, тоже так думаю
-
Всем спасибо за отклик!!! ;)