Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Макс43 від 02 Вересень 2009, 15:46:04

Назва: Рентгеновский аппарат
Відправлено: Макс43 від 02 Вересень 2009, 15:46:04
Есть проект поликлиники, с имеющимся в нем рентгеновским аппаратом на 100Квт.
Запитывается по гостам он от ВРУ, но встает вопрос.. о том, что 100 это для него и расчетная мощность тоже?
Как учитывать аппарат правильно?
Назва: Re: Рентгеновский аппарат
Відправлено: Roman3R від 02 Вересень 2009, 19:39:42
Электрическая мощность рентгеновского аппарата 100 кВт такого не может быть . Мощность может составить максимум 2,5 кВА . Уточните .
Назва: Re: Рентгеновский аппарат
Відправлено: Sharfik від 02 Вересень 2009, 21:20:24
Стационара может.
Днем пока тут еще не ответили искал конторы, кто их делает, чтоб пообщаться с поддержкой технической. натыкался на 50квт аппарат.
100квт. это данные из технологического задания.
+ в "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" 88 года тоже в примере Трехфазный рентгеновский аппарат с максимальной потребляемой мощностью 85 кВА. Ток там пример не сильно понятный :(


PS:
http://reninnmed.narod.ru/SDRA.htm
Назва: Re: Рентгеновский аппарат
Відправлено: Electrician від 03 Вересень 2009, 10:02:27
может быть это пиковая потребляемая мощность, в момент снимка?
Назва: Re: Рентгеновский аппарат
Відправлено: blak від 03 Вересень 2009, 10:03:15
Электрическая мощность рентгеновского аппарата 100 кВт такого не может быть . Мощность может составить максимум 2,5 кВА . Уточните .
. Может. Но это мощность в режиме снимка, по току в режиме снимка потбирают защитный апарат, по аналогии с пусковым током электромотора. Реально в этом режиме аппарат работает до 2с. Но в расчетах принимают формулу как для тежолого пуска (Тп>2.5c.) А за расчетную мощность принимают мощность в режиме просвечивания, а она составляет 2-4кВт.
Все расчеты есть здесь. http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=103