Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Evgeniy від 31 Серпень 2009, 18:14:55
-
Добрый вечер всем. Мне сегодня вернулся проект аптеки (III кат) с таким вот замечанием: не предусмотренно резервного питания холодильников для хранения лекарственных средств.
Единственое возможное доп. питание здесь это ИБП.
Я никогда не сталкивался с ИБП в оообщщщеее не то что бы для холодильников :(
Как правильно выбрать ИБП, как учесть пусковой ток, какой емкости батареи должны быть???
И если какой-нибудь нормативный документ по установке ИБП?
-
А мощность холодильной установки ?
http://www.leoton-nova.com.ua/products.php#ups (http://www.leoton-nova.com.ua/products.php#ups)
-
мощность 4 х 0,14 Квт
-
Да и как ИБП на схеме отображабтся?
-
Да и как ИБП на схеме отображабтся?
Это и много чего интересного найдешь по ссылке:
http://www.tpe2001.ru/shbrt.html (http://www.tpe2001.ru/shbrt.html)
-
Интересно, а на основании чего это замечание?
-
Интересно, а на основании чего это замечание?
Вот это тоже вопрос ???, в замечании ни указаны никакие нормативные документы, ни чего - только одно предложение...
-
ДБН В.2.2-10-2001
7.69 По степени обеспечения надежности электроснабжения к первой категории относятся электроприемники:
а) операционного блока, родильного отделения, отделений анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии, кабинетов лапароскопии, бронхоскопии и ангиографии, отделений гемодиализа, артериовенографии;
б) помещений оперативной части (диспетчерских приема вызовов и направления бригад, радиопостов, справочных), станций (подстанций) скорой и неотложной медицинской помощи;
в) противопожарных устройств и охранной сигнализации, эвакуационного освещения и больничных лифтов.
Остальные электроприемники относятся ко второй и к третьей категории согласно ПУЭ. Категория надежности энергоснабжения может быть уточнена заданием на проектирование.
-
Нужно либо позвонить эксперту, либо пусть проккомнтируют свой вопрос, а замечание попросту не принимать.
-
Да я знаю что относится к каким категориям, аптека моя 3 кат. Ни к вводу ни к чему либо другому замечаний нет, а вот холодильники для лекарственных средств без ИБП не понравились >:(
Я думаю может на случай отключения - чтоб лекарства не попортились, но тогда такие претензии можно выстовить к любому продуктовому магазину...Может есть какие то санитарные нормы по этому поводу...
Завтра буду пытать ГИПа, пусть с СЭСом пообщается :D
-
Дело в том, что нигде не написано, что аптека относится к 3 кат. Все мед. учреждения относятся мин. к 2 кат. Но есть разьяснение в журнале "Промэлектро" из которого следует, что к 3 кат. можно отнести только аптеки без приготовления лекарств (торговые точки).
Если у вас Evgeniy, такой случай, то замечание необосновано, иначе нужна 2 категория.
-
http://eom.com.ua/index.php/topic,1771.0.html