Подскажите. Нужно поставить трансформаторы тока на 380В.. а в прайсе нарыл тольк на 660 (Т-0,66-150/5-0,5-5ВА)... возможно ли применить этот трансформатор в моем случае?
-
Подскажите. Нужно поставить трансформаторы тока на 380В.. а в прайсе нарыл тольк на 660 (Т-0,66-150/5-0,5-5ВА)... возможно ли применить этот трансформатор в моем случае?
Ставь, не бойся! В данном случае, лишь бы напряжение трансформатора было не меньше твоего!
-
Иржик
:thumbsup: пасиб!
-
везде только такие и ставлю - Т-0,66 (бублик) или ТШ-0,66 (на шины)
-
Подскажите. Нужно поставить трансформаторы тока на 380В.. а в прайсе нарыл тольк на 660 (Т-0,66-150/5-0,5-5ВА)... возможно ли применить этот трансформатор в моем случае?
Нужно читать технические характеристики в паспорте "область применения" потому что может работать не правильно в смысле считывания
-
в данном случае, больше - не значит неправильно, поскольку это трансформатор ТОКА, а не напряжения и 660 В здесь - это всего лишь класс изоляции
-
в данном случае, больше - не значит неправильно, поскольку это трансформатор ТОКА, а не напряжения и 660 В здесь - это всего лишь класс изоляции
Спасибо буду знать
-
zazikstealth, незабудь еще выбрать правильный класс точности трансформаторов. Если под комерческий учет -0,5S, если под приборы(амперметры) достаточно 0,5.
Спросишь в чем разница - разница в цене и требованиях облэнерго. :)
-
есть ли Т-0,66 больше 2000А, можно ли примениться для УЧЕТА ТТ другого типа и провести метрологическую экспертизу?
-
Подскажите, где можно найти характеристики ТТ-0,4 200/5, а именно нужно сопротивление трансформатора, от которого пляшет расчет...
-
какое сопротивление? какой расчет?
-
какое сопротивление? какой расчет?
Скорее всего, расчет допустимой нагрузки вторичной обмотки транса, для проверки того не вылезет ли он за пределы класса точности.
-
Никогда не делал такого расчета :-[
-
но если это тот расчет, про который я думаю, то там (насколько я ещё помню :-[), не нужно сопротивление ТТ, а нужен график для этого типа ТТ с помощью которого определяется допустимая нагрузка вторичной цепи. Такие графики были в специальной литературе (увы не помню названия, книжечка в мягкой, оранжевой обложке, с синусоидами на обложке :)) и в каталогах Информэлектро для соответствующего типа ТТ
-
вобщем необходимо сопротивление силового трансформатора ТМ-160-6/0,4 для проверки правельности выбора тр-ра тока..
Это табличное значение? то какое... или как его посчитать?
-
zazikstealth, ввел нас в заблуждение! :)
-
ну вот :D. zazikstealth, подробненько про расчет, тогда и ответ возможно будет поточнее
-
сори))
...ну впринципе сопротивление нашел... а вот технические характеристики ТТ-0,4 200/5 нарыть бы еще...
-
zazikstealth, напиши просительное письмо Уманьскому Мегометру, может и вышлют если захотят.
-
У меня такой вопрос: ТТ и ТН входят в состав оборудования ТП???
-
Electro2,
Такой вопрос: я дипломница и мне нужно сделать реконструкцию ТП 10/0,4(транзитное), оно питает жилые дома. Т.к. увеличилась нагрузка, то нужно заменить трансформаторы 2х400 на 2х1000 и заменить все оборудование на новое. Вы можете перечислить конкретно, какое оборудование обычно ставят в ТП. Как вообще мне выбрать для этого ТП оборудование, по какому принципу? По току КЗ или нет?Как проверить его? Где взять какой-то типовой рассчет (козу)? Какая схема ТП будет, или как и где ее выбрать? Помогите пожалуйста! Очень срочно нужно. :'(
-
Дипломница, для начала зайди на http://tipovoy-proekt.ru/index.html .Во первых нужно почитать ПУЭ, и сверить габариты ТП с нормами (т.е. поместятся ли в данном ТП трансы 1000кВА, с высокой стороной проще, если нет необходимости ставить вакумники (вакумные выключатели), то в существующей ячейке необходимо поменять предохранитель. А вообще совет, в первую очередь читайте нормативную литературу (ПУЭ, ДБН, ДСТУ, и т.д.), будут вопросы - спрашивайте.
-
Подскажите кто торгует в Киеве суммирующими трансформаторами тока.
-
Народ, підкажіть з якою ціллю ставиться трансформатор струму в провіднику що зеднює заземлювач з нейтраллю трансформатора (ПУЕ Глава 1.7, п.1.7.91), також бачив на кресленях (провда без підключень). Щось такого не пригадую.
Специальний вид захисту застосовується в сільских мережах (вилика довжина, невелики навантаження), в PEN проводі відходячої лінії ставиться реле струму котре діє на вимикач.
-
Сугор, вот я и спрашиваю. А есть какие-то примеры выполненных проектов ТП. Какой там набор чертежей. Мне нужно сделать пристройку к существующей ТП 2х250, пристроить надо 630. 10/0,4
-
IgorS, По моему для защиты нейтрали трансформатора при не симметричной нагрузке или для измерения тока в нейтрали дабы было не более 25% от тока нагрузки трансформатора.
-
inspektorpo, Чім це регламентується, а також схемні рішення
-
IgorS, В нормативной литературе таких параметров нет. Видел в справичнике или в какомто учебнике - это по току в нейтрали транса. Бегло пролистал не нашел. Щас постараюсь по кропотливее.
-
IgorS, Справочник по проектированию электроснабжения под редакцией Барыбина 1990 страница 473
-