Подскажите какие еще необходимо соблюсти требования? Пуэ 2.3.120 ... взаиморезервируемые кабели следует прокладывать на расстоянии 600мм друг от друга.
п.2.3.134 расстояние между кабелями и трубопроводами должно быть не менее 0.5м но это в производственных помещениях, а у меня на улице в коробе.
-
Я бы посоветывал огнестойкую перегородку. ;)
-
Огнестойкую перегородку между коробами? Они металлические. Стоит ли это выполнять?
-
Я так понял в одном коробе? ??? если нет тогда конечно не нужно.
-
Ну пуэ так же пишет что эти кабели рекомендуется прокладывать на разных горизонтальных уровнях. По этому принимаю два металлических короба один над другим. Просто может еще что то необходимо предусмотреть? Впервые столкнулся с этим.
-
все таки огнестойкая перегородка (согласно ПУЭ), наверно не помешала бы - металл без спец обработки, обладает низкой огнестойкостью, тем более короба, обычно тонкие.
-
А как выполняют эти перегородки и что это? Просто лист металла толщиной 2мм подойдет?
-
К сожалению, по быстрому ответить не могу. Металл, как я уже писал, материал неогнестойкий
"Огнестойкость. Способность конструкций и изделий в течение определенного времени выдерживать без разрушения воздействие высоких температур." А металл при нагревании быстро теряет механическую прочность. То есть необходима его обмазка специальными огнезащитными составами. Можно применить огнестойкий асбоцементный лист (нечто вроде плоского шифера) http://www.snip-info.ru/St_sev_4926-84.htm
-
Можно применить огнестойкий асбоцементный лист (нечто вроде плоского шифера) [url]http://www.snip-info.ru/St_sev_4926-84.htm[/url]
Да. я тоже применял лист толщиной 8мм и проектные институты также, согласно http://www.vashdom.ru/gost/18124-95/
-
все таки огнестойкая перегородка (согласно ПУЭ), наверно не помешала бы - металл без спец обработки, обладает низкой огнестойкостью, тем более короба, обычно тонкие.
Согласно п.2.3.120 ПУЭ на наружных кабельных эстакадах установка разделительных перегородок не требуется
-
Кроме того на улице несгораемая перегородка быстро сгниет
-
Согласно п.2.3.120 ПУЭ
- ссылка на недействующее ПУЭ, но даже если прокладывать без перегородки необходимо выдержать расстояние между кабелями в 600мм! Нужно см. п.п.2.3.89 ПУЭ-2009
-
ссылка на недействующее ПУЭ
это у нас оно недействующее, а вопрос из России. Потом, наш
п.2.3.89 ПУЭ-2009
сильно не отличается от Пуэ 2.3.120
(если вообще отличается)
Еще вопрос в том, что мы толком не знаем, как же идут эти кабели, кроме того, что они на улице и в коробах. Ведь те же 600 мм рекомендуется выдерживать по горизонтали, а Вячеслав, пишет
принимаю два металлических короба один над другим
с точки зрения пожара, это две большие разницы. Если нижний кабель загорится, то он начнет поджаривать верхний, поэтому я за огнестойкую перегородку или горизонтальное разнесение кабелей, хотя как показывает жизнь, иногда и 12-ти метров между взаиморезервируемыми кабелями не хватает :)
-
- ссылка на недействующее ПУЭ =-0
ого, я даже и не знал что пуэ 2007 не действует. Вот что значит глубинка, к нам в якутию как всегда и новости и все остальное доходит в последнюю очередь. :(
-
Пуэ 2007 :) п. 2.3.120 Рекомендуется прокладывать взаиморезервируемые кабели на разных горизонтальных уровнях.
-
Если нижний кабель загорится, то он начнет поджаривать верхний, поэтому я за огнестойкую перегородку
Я полностью с вами согласен.
Еще вопрос в том, что мы толком не знаем, как же идут эти кабели
Две ДЭС являются резервными источниками питания котельной, здание котельной стоит в 5метрах от фронтальной стенки ДЭС, так же трех метрах от боковой стенки ДЭС идут сети ТВК, кабели выходят из модулей ДЭС и вдоль сетей ТВК с расстоянием от них мин 0.5м доходят до здания котельной затем под зданием в металл. коробах до ячейки ввода. Под зданием в одной горизонтальной плоскости до здания котельной на разных горизонтальных уровнях.
-
ссылка на недействующее ПУЭ
ого, я даже и не знал что пуэ 2007 не действует.
Не обратил внимание, что вы из России! :(
-
Цитата: Вячеслав
Если нижний кабель загорится, то он начнет поджаривать верхний, поэтому я за огнестойкую перегородку
Я полностью с вами согласен.
Я, откровенно говоря, просто не представляю из какого материала
должна быть сделана несгораемая перегородка для установки на улице
-
plotpik, а чем вас асбоцементный лист не устраивает?
тем что, как вам кажется на улице несгораемая перегородка быстро сгниет
? Но ведь асбоцементные листы, в просторечье называемые шифером, используются для кровельных работ, да и на долговечность асбоцементных труб, тоже никто не жаловался
-
Тут как я понял разговор не о траншеях был, но создавать новую тему не стал. Уважаемые, а как Вы считаете, в траншее взаиморезервируемые кабели можно прокладывать на расстоянии 100 мм? (кабели питающие 2-х трансформаторную ТП). Т.е. ПУЭ п2.3.25 имеет в виду что, допустим, два кабеля питающие двухтрансформаторную подстанцию могут лежать на расстоянии 100 мм, а кабели питающие другую ТП должны лежать через метр, или я не так трактую?
("При прокладывании в грунте КЛ повышенной ответственности, питающие электроприемники категории I и особой категории, расстояние от кабелей этих КЛ до кабелей других КЛ должно быть не менее 1м. Если невозможно выдержать это расстояние, КЛ повышенной ответственности необходимо прокладывать в трубопроводах")
-
И главное что в серии 4.407-251 об этом вообще речи нет :(
-
И главное что в серии 4.407-251 об этом вообще речи нет
- ну вообще это не нормативный документ,
а расстояние м/ду взаиморезервируемыми кабелями (не повышенной ответственности) -0,5м как в п.п.2.3.86-ПУЭ-2009 (укр.)
-
Подскажите, кто сталкивался, проектирую в России, требуется запитать КТП для садика двумя взаиморезервирующими линиями. Сколько не читал, я должен прокладывать кабели с расстоянием 1м. Вопрос такой, трасса в черте города, напичкана всем, чем можно, могу ли я проложить кабели по всей трассе в асбестоцементных трубах с расстоянием между ними минимальным? Если да, то какой пункт в российском ПУЭ или в нормах?
-
Подскажите, кто сталкивался, проектирую в России, требуется запитать КТП для садика двумя взаиморезервирующими линиями. Сколько не читал, я должен прокладывать кабели с расстоянием 1м. Вопрос такой, трасса в черте города, напичкана всем, чем можно, могу ли я проложить кабели по всей трассе в асбестоцементных трубах с расстоянием между ними минимальным? Если да, то какой пункт в российском ПУЭ или в нормах?
Вы можете проложить кабели в одной траншее, разделив их кирпичом