Добрый день прошу помощи. Делаю проект о реконструкции ВЛ 0,4 кВ сельской местности. При расчете спадов напряжений согласно коэффициентов ДБН 2.5-23 2010 я могу взять СИП 4 х35 но согласно ПУЭ не менее 50 сечения. По выбору мощности трансформатора и загруженности находил разные (проекты) варианты выбора кофициент одночаности не могу найти одну методику расчета. Также по моему мнению эти кофициента довольно устаревшие и не обновлялись.
-
О какой длине и мощности речь идет?
Я бы брал 50.
Также по моему мнению эти кофициента довольно устаревшие и не обновлялись.
А есть альтернатива?
-
Предлагаю воспользоваться автоматизированным расчетом потерь напряжения и нагрузки на трансформатор в сервисе SiCAD:
https://app.sicad.org/ua (https://app.sicad.org/ua)
Правила задания конфигурации описаны здесь:
https://sicad.org/uk/11-2/ (https://sicad.org/uk/11-2/)
Если возникнут вопросы обращайтесь на почту sicad@sicame.ua