6.1. Для закрепления в стойках СВ164-12 предусмотрены заземляющие проводники, выполненные из двух стальных стержней ф12, приваренных к закладным деталям стойки.Ну и это https://www.ensto.com/globalassets/brochures/overhead-lines/ukraine/----10-20-.pdf (https://www.ensto.com/globalassets/brochures/overhead-lines/ukraine/----10-20-.pdf) у тебя наверное есть
...
6.4. Заземление стальных элементов опор осуществляется путем их присоединения заземляющим проводником 3П1 к специальному болту Б1, пропущенному в отверстие верхнего конца стойки СВ 164-12, образованного закладными деталями, приваренными к продольным арматурным стержням. (Докипедия: Серия 3.407.1-143 Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ. Выпуск 6 Двухцепные железобетонные опоры.)
6.1 На всіх опорах заземлення виконується за допомогою заземлювального спуску (ЗС), для якого використовується сталевий круг Ø10 ГОСТ 2590-88.
Тимчасове заземлення
Тимчасове заземлення виконується так само, як і для неізольованих проводів, для цього по лінії обладнуються точки підключення тимчасового заземлення. Ці точки виконуються за допомогою ПЗД SEW20.1 або за допомогою комплекту для підключення тимчасового заземлення SEW20.3, який виконує також функцію ПЗД. Для виконання тимчасового переносного заземлення використовується обладнання типів CT86.5 (для струмів 5 кА) або CT86.8 (для струмів 8 кА).
для цього по лінії обладнуються точки підключення тимчасового заземленнямоє основне питання полягає в тому як саме виконувати ці точки підключення тимчасового заземлення? Не ставити ж тупо на кожній опорі ці точки.