Уважаемые коллеги. Столкнулся с необходимостью оборудования пожарной сигнализацией мини-завода по переработке мяса - от разделки до хранения в холодильниках. Заблудился в ДБН - какие помещения подлежат оснащению средствами АУПС. Общая площадь помещений - около 900 м2, два этажа. Подходит ли это под НАПБ Б.06.004-2005 п.13. Виробничі будинки категорії В за |вибухопожежною небезпекою:
13.3. Двоповерхові та |Усі приміщення при |Усі |
|більше |площі поверху 500 кв. м|приміщення |
| |та більше |при площі |
| | |поверху |
| | |менше |
| | |500 кв. м
Надо ли оборудовать все, кроме моек и холодильников?
-
Поищи текст Наказа про затвердження Переліку однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації №16 от 122.08.2005.
-
Так это он и есть, только второе название.
-
НАПБ Б.06.004-2007
ПЕРЕЛІК
однотипних за призначенням об'єктів,
які підлягають обладнанню автоматичними установками
пожежогасіння та пожежної сигналізації
-
Byrish- а где на этом заводике-здании категория В?
Да оснащайте АУПС "все, кроме моек и холодильников", к последним присмотритесь - "встроенные" или нет. Если нет - дымовики в помещении.
-
Спасибо за помощь :)
-
Прошу обратить внимание вот на что: здание категории В и помещение категории В, Две большие разницы.
И совет, из моек идет влага с жиром, в прилегающих помещениях (коридор, наприемр) выделяется конденсат на потолке и накапливается в датчиках. У нас обслуга раз умылась сим и поналепила куски полиэтилена между потолком и базой :). Нужны базы с ІР повыше, а их у "простых" датчиков нет...