Назва: Замена материалов
Відправлено: Елена.Ш від 21 Грудень 2020, 14:08:03
Мачта активного молниеприемника из нержавеющей стали 8 м, заказчик не хочет покупать, возможно ли заменить на простую металлическую трубу? Или на что то другое, из черного металла.

Назва: Re: Замена материалов
Відправлено: Сугор від 21 Грудень 2020, 14:14:19
Елена.Ш, можно, а зачем нужна нержавейка?
Назва: Re: Замена материалов
Відправлено: Елена.Ш від 21 Грудень 2020, 14:41:52
Было заложено в проекте, сейчас пытаемся пересмотреть
Назва: Re: Замена материалов
Відправлено: CC19 від 21 Грудень 2020, 15:29:51
Якщо на об'єкті запроектований активний блискавкозахист, то мабуть він проектувався по якимось "лже-нормам" чи "лже-рекомендаціям", хто його знає, що там написано.... Я б не ризикував влазити в таке коригування, бо зараз ви поміняєте матеріали, а потім будите крайньою...
Назва: Re: Замена материалов
Відправлено: uksusXIII від 22 Грудень 2020, 08:28:55
CC19, поддерживаю!