Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: TURIST13 від 20 Серпень 2009, 08:43:23

Назва: СИП 2 на большое растояние.
Відправлено: TURIST13 від 20 Серпень 2009, 08:43:23
доброе утро. помогите с проблемой.

   От подстанции идет кабель до опоры, на опоре переходит в СИП дальше сип идет на расстояние 292 м (назовем точка А) и из этой точки уже расходится в две стороны по улице.

   причем в правую сторону уже есть существующий сип 3х50+54,6 и известна нагрузка (расчетная нагрузка приведенная к шинам жилого дома была заявленна в ТУ 10кВт ) с учетом кол-ва домов (18 шт) вычисляем мощность. учитывая Ко, у меня получается 46,8 кВт, протяженности улицы вправо нет (((.

   Теперь ВЛЕВО количество домов 23шт, аналогично считаем мощность приведенную к шинам подстанции, получаем 52,21 кВт, протяженность влево 460 м.

   Чтобы выбрать сечение СИП до точки "А" суммирум количество домов справа и слева 41 шт, для этого количества считаем мощность приведенную к шинам подстанции 73,39 кВт.

   Так вот к чему я это все  веду)))) , СИП 3х120+1х95 на длинну 292 м с нагрузкой на конце( точка "А") 73.39 кВт имеет падение напряжения 4,19%!!!!! а от точки "А" как было сказанно выше мне еще ответвлятся в две стороны(((.

что можно придумать посоветуйте.
Назва: Re: СИП 2 на большое растояние.
Відправлено: sashkoMTM від 20 Серпень 2009, 08:57:13
Цитата: TURIST13
что можно придумать
розділення лінії на дві від ТП до точки А. (одна піде вліво, інша вправо). Буде сумісна підвіска.
Назва: Re: СИП 2 на большое растояние.
Відправлено: TURIST13 від 20 Серпень 2009, 09:03:57
я уже думал такой вариант. Только что прикинул. Всеравно линия которая идет в лево на последнем доме будет иметь потерю напряжения больше 5%.

и неясен момент с подключением на ТП два кабеля под один автомат?
Назва: Re: СИП 2 на большое растояние.
Відправлено: AleksandrPol від 20 Серпень 2009, 09:23:53
А что ТУ получали на все 41 дома?
Вообще-то 10 кВт по ДБН-у это для дома до 95 кв.м. с электроплитой.
Даже для дома до 300 кв.м. с газовой плитой 9 кВт
Назва: Re: СИП 2 на большое растояние.
Відправлено: TURIST13 від 20 Серпень 2009, 09:30:33
В ТУ написано 1ф воод- 4 кВт, 3ф-10 кВт, при расчете все ввода считать 3ф по 10 кВт
Назва: Re: СИП 2 на большое растояние.
Відправлено: TURIST13 від 20 Серпень 2009, 09:31:50
А ТУ получали на реконструкцию линии.
Назва: Re: СИП 2 на большое растояние.
Відправлено: TURIST13 від 20 Серпень 2009, 09:49:29
Я вижу только один вариант. Разбивать на несколько линий, а именно на 3 и каждую линию та ТП под свой рубильник.
Назва: Re: СИП 2 на большое растояние.
Відправлено: AleksandrPol від 20 Серпень 2009, 09:58:17
Цитата: TURIST13
при расчете все ввода считать 3ф по 10 кВт
тогда нужно ТП ставить в "точке А"
тянуть 3 линии СИП-ом 120 квадрат? да еще каждую запитать кабелем... не дешевле будет поставить КТП-шку в т.А?
Назва: Re: СИП 2 на большое растояние.
Відправлено: TURIST13 від 20 Серпень 2009, 10:14:16
AleksandrPol, А это мысль. пойду просчитывать
Назва: Re: СИП 2 на большое растояние.
Відправлено: TURIST13 від 01 Вересень 2009, 10:02:53
 Всем привет. продолжу свою историю )))).
 Значит подстанции им ставить не разрешают.
Прийдется делать несколькими линиями ((((
Назва: Re: СИП 2 на большое растояние.
Відправлено: AleksandrPol від 03 Вересень 2009, 14:49:40
А кто не разрешает? (просто интересно)
Назва: Re: СИП 2 на большое растояние.
Відправлено: TURIST13 від 03 Вересень 2009, 14:57:17
 этот объект в московской области. Как мне сказали в местных сетях. У них запрещено ставить мачтовки. только наземные ТП. А под назмные ТП как вы сами понимаете нужно место и ограждение, которого нет((((