Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: TURIST13 від 20 Серпень 2009, 08:43:23
-
доброе утро. помогите с проблемой.
От подстанции идет кабель до опоры, на опоре переходит в СИП дальше сип идет на расстояние 292 м (назовем точка А) и из этой точки уже расходится в две стороны по улице.
причем в правую сторону уже есть существующий сип 3х50+54,6 и известна нагрузка (расчетная нагрузка приведенная к шинам жилого дома была заявленна в ТУ 10кВт ) с учетом кол-ва домов (18 шт) вычисляем мощность. учитывая Ко, у меня получается 46,8 кВт, протяженности улицы вправо нет (((.
Теперь ВЛЕВО количество домов 23шт, аналогично считаем мощность приведенную к шинам подстанции, получаем 52,21 кВт, протяженность влево 460 м.
Чтобы выбрать сечение СИП до точки "А" суммирум количество домов справа и слева 41 шт, для этого количества считаем мощность приведенную к шинам подстанции 73,39 кВт.
Так вот к чему я это все веду)))) , СИП 3х120+1х95 на длинну 292 м с нагрузкой на конце( точка "А") 73.39 кВт имеет падение напряжения 4,19%!!!!! а от точки "А" как было сказанно выше мне еще ответвлятся в две стороны(((.
что можно придумать посоветуйте.
-
что можно придумать
розділення лінії на дві від ТП до точки А. (одна піде вліво, інша вправо). Буде сумісна підвіска.
-
я уже думал такой вариант. Только что прикинул. Всеравно линия которая идет в лево на последнем доме будет иметь потерю напряжения больше 5%.
и неясен момент с подключением на ТП два кабеля под один автомат?
-
А что ТУ получали на все 41 дома?
Вообще-то 10 кВт по ДБН-у это для дома до 95 кв.м. с электроплитой.
Даже для дома до 300 кв.м. с газовой плитой 9 кВт
-
В ТУ написано 1ф воод- 4 кВт, 3ф-10 кВт, при расчете все ввода считать 3ф по 10 кВт
-
А ТУ получали на реконструкцию линии.
-
Я вижу только один вариант. Разбивать на несколько линий, а именно на 3 и каждую линию та ТП под свой рубильник.
-
при расчете все ввода считать 3ф по 10 кВт
тогда нужно ТП ставить в "точке А"
тянуть 3 линии СИП-ом 120 квадрат? да еще каждую запитать кабелем... не дешевле будет поставить КТП-шку в т.А?
-
AleksandrPol, А это мысль. пойду просчитывать
-
Всем привет. продолжу свою историю )))).
Значит подстанции им ставить не разрешают.
Прийдется делать несколькими линиями ((((
-
А кто не разрешает? (просто интересно)
-
этот объект в московской области. Как мне сказали в местных сетях. У них запрещено ставить мачтовки. только наземные ТП. А под назмные ТП как вы сами понимаете нужно место и ограждение, которого нет((((