Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: Елена.Ш від 09 Грудень 2020, 08:32:40

Назва: Разводка сети освещения
Відправлено: Елена.Ш від 09 Грудень 2020, 08:32:40
Добрый день, помогите разобраться, есть два варианта разводки сети освещения. Эти два варианта правильные? Или отдать предпочтение какому то одному?
Назва: Re: Разводка сети освещения
Відправлено: Shturman від 09 Грудень 2020, 09:37:05
а в чому полягає різниця між варіантами. Я щось не зрозумів
Назва: Re: Разводка сети освещения
Відправлено: Елена.Ш від 09 Грудень 2020, 09:44:21
например, помещение 9. В первом варианте меньше провода, но + 2 распред коробки.
Назва: Re: Разводка сети освещения
Відправлено: Сугор від 09 Грудень 2020, 10:47:12
Елена.Ш, да в принципе оба варианта правильны. Если вопрос в цене, то нужно обращаться к сметчикам. А вот оформление вызывает вопросы, что это за засечки на проводах? У Вас на светильник приходит 3ф без нуля и земли?
Назва: Re: Разводка сети освещения
Відправлено: Елена.Ш від 09 Грудень 2020, 11:41:37
Линия проводки с указанием количества проводников, количество проводников указывают засечками, при необходимости, цифрами, если количество засечек больше трех. (ГОСТ 21.210-2014 Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства.)
Назва: Re: Разводка сети освещения
Відправлено: Сугор від 09 Грудень 2020, 11:46:14
линия проводки с указанием количества проводников
трех фазных? Не буду утверждать, но, по-моему, если Вы подключаете светильник кабелем, то указывать количество проводников не нужно
Назва: Re: Разводка сети освещения
Відправлено: CC19 від 09 Грудень 2020, 12:01:33
Думаю, ставити коробки через 1-2м ніхто не буде. Все залежить від підрядника і забаганок замовника.
Робив колись кап.ремонт поверху лікарні. Закладував коробки на розетки і групи освітлення в кожному приміщенні. Лікарні не сподобалося, що в стінах буде видно кришки від коробок, і наполягли на тому, щоб всі коробки були в коридорі за "армтронгом". Прийшлося замовляти десь на 50% більше кабеля.
Назва: Re: Разводка сети освещения
Відправлено: Alexandrrr від 17 Грудень 2020, 09:32:15
Чим більше інфорації на кресленні тим легше монтажнику змонтувати!
Вважаю, що в групових мережах освітлення доцільно показувати кількість жил проводів або кабелів, див. п. 6 додатку ДСТУ Б А.2.4-24:2008
  ;).
Назва: Re: Разводка сети освещения
Відправлено: Shturman від 17 Грудень 2020, 13:29:01
я, наприклад, показую кількість жил в кабелі коли вона відрізняється від стандартної (3 жили). Наприклад до світильника що керується двоклавішним вимикачем. Але не рідкі ситуації коли однією лінією на плані позначається кілька кабелів по факту і ці кабелі можуть мати різну кількість жил. Тут я затрудняюсь як правильно показувати. Можливо так 1х4+1х5 типу один чотирижильний кабель а один пятижильний. Але тоді як бути з засічками? скільки їх ставити на плані?
Назва: Re: Разводка сети освещения
Відправлено: Сугор від 17 Грудень 2020, 13:35:38
Але не рідкі ситуації коли однією лінією на плані позначається кілька кабелів по факту і ці кабелі можуть мати різну кількість жил. Тут я затрудняюсь як правильно показувати.
Для этого есть схемы щитов, а на плане достаточно указать обозначение групп.
Чим більше інфорації на кресленні тим легше монтажнику змонтувати!
много информации, может сделать чертеж нечитаемым
Назва: Re: Разводка сети освещения
Відправлено: Shturman від 17 Грудень 2020, 13:44:57
Для этого есть схемы щитов
якщо ви маєте на увазі однолінійні схеми, то там буде показано, що група має такі то кабелі такої то довжини, але ж зі схеми не буде видно де саме прокладються ці кабелі. Цю інформацію наносять на планах і якщо на плані буде місце показане однією лінією, а по факту там треба прокласти кілька кабелів то як монтажнику побачити скільки і яких кабелів має бути на цьому місці?
Назва: Re: Разводка сети освещения
Відправлено: Сугор від 17 Грудень 2020, 13:50:50
Shturman, я имел в виду что план рассматривается вместе с схемой
як монтажнику побачити скільки і яких кабелів має бути на цьому місці?
написать обозначение групп, и (или) сделать выноску и написать в примечаниях.