Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: omega75 від 18 Серпень 2009, 22:05:39
-
Категория помещения В класс П-1. С каким классом защиты IP можно ставить пожарные извещатели и оповещатели? У производителей есть нормального испольнения с IP 30, 32, 43 или взрывозащищенного Ex IP 65 с искробезопасной цепью, которая в такой категории не нужна. Как быть в таком случае?
-
Потрібен ручний пожежний сповіщувач вибухозахищений, сертифікований в Україні, 1ExdIICТ5 або 1ExdIIТ5. Хто-небудь знає такий?
Аналогічне питання стосовно світло-звукових оповіщувачів, 1ExdIICТ5 або 1ExdIIТ5. Перша цифра у маркованні вибухозахисту може бути 2, тобто 2ExdIICТ5 або 2ExdIIТ5.
-
Потрібен ручний пожежний сповіщувач вибухозахищений, сертифікований в Україні, 1ExdIICТ5 або 1ExdIIТ5. Хто-небудь знає такий?
http://veda-bucha.com.ua/docs/pass/pasp_ipr.pdf (http://veda-bucha.com.ua/docs/pass/pasp_ipr.pdf)
-
iop, дякую. Але я не даремно вказав марковання вибухозахисту. Вид вибухозахисту іскробезпечне електричне коло у комплекті з ППКП, як у бучанських сповіщувачів та оповіщувачів мене не влаштовує.
-
Вид вибухозахисту іскробезпечне електричне коло ...... мене не влаштовує.
Roman, а можно подробнее - почему?
-
Roman, взрывозащищенное оборудование АПС со всеми разрешительными документами есть только:
- Варта;
- Тирас;
- Фотон;
- Омега.
Ну и ИП-103
-
Приміщення категорії В (згідно з НПАОП 40.1-1.32-01 П-I).
Відповідно до п.5.3.1 НПАОП 40.1-1.32-01:
"...У приміщеннях з виробництвом (і складів) категорії В згідно з ОНТП-24 електрообладнання повинно відповідати вимогам даного розділу і зараховуватися до електрообладнання в пожежонебезпечних зонах відповідного класу".
Згідно з табл.5.2, ступінь захисту оболонок електричних апаратів для пожежонебезпечної зони класу П-I має бути IP44.
Відповідно до п.5.6.1: "...Ступінь захисту оболонки від проникнення води (друга цифра в позначенні) може бути змінена в залежності від умов середовища, у якому машини встановлюються", тобто IP4Х.
А тепер питання. Хто з вітчизняних виробників, окрім Омеги та Фотона, виготовляє сповіщувачі із ступенем захисту IP4Х?
-
Питання чудове. Але выдпoвiдь вам не сподобаеться. ДоречI з фотоном можете не тратить часу, вони окремо датчики не продають
-
А тепер питання. Хто з вітчизняних виробників, окрім Омеги та Фотона, виготовляє сповіщувачі із ступенем захисту IP4Х?
На сайте http://cpt-bkp.web-box.ru/izveschateli/ (http://cpt-bkp.web-box.ru/izveschateli/) этой характеристики нет, а в документации есть: п.2.8
-
Roman, взрывозащищенное оборудование АПС со всеми разрешительными документами есть только:
- Варта;
- Тирас;
- Фотон;
- Омега.
Ну и ИП-103
Не только ::)
-
Не только
Добавляйте?
-
Я думаю hermit мав на увазі САПС "Парус".
-
Ага, давайте погадаем, что человек имел в виду! Будет чем заняться всем :)
Мог бы написать сразу
-
Roman совершенно прав, что подразумевался САПС "ПАРУС". ::)
-
САПС "ПАРУС"...
А кто ее видел, эту САПС?
Все попытки получить вразумительную информацию провалились. На сайтах паспорта - описания есть, а что дальше?
Вроде как в Украине это умерло не родившись.
У кого есть опыт работы с этой системой?
-
А кто ее видел, эту САПС?
Заказчики, которые установили и проектировщики (монтажники) которые проектировали и монтировали.
Все попытки получить вразумительную информацию провалились. На сайтах паспорта - описания есть, а что дальше?
Какая информация Вам необходима? :)
Вроде как в Украине это умерло не родившись.
Это как, если продолжается и проектирование и монтаж? :o
У кого есть опыт работы с этой системой?
Имеются деловые партнеры, Официальные представители и дилеры, обратитесь к ним или на прямую к проектному отделу предприятия изготовителя.
-
Запитання актуальне. Які димові/теплові неадресні пожежні сповіщувачі застосовуєте для захисту приміщень категорії В?
-
Запитання актуальне. Які димові/теплові неадресні пожежні сповіщувачі застосовуєте для захисту приміщень категорії В?
Что оборачивается в помещении?