Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: omega75 від 18 Серпень 2009, 22:05:39

Назва: Выбор оборудования пожарной сигнализации
Відправлено: omega75 від 18 Серпень 2009, 22:05:39
Категория помещения В класс П-1. С каким классом защиты IP можно ставить пожарные извещатели и оповещатели? У производителей есть нормального испольнения с IP 30, 32, 43 или взрывозащищенного Ex IP 65 с искробезопасной цепью, которая в такой категории не нужна. Как быть в таком случае?
Назва: Re: Выбор оборудования пожарной сигнализации
Відправлено: Roman від 16 Січень 2013, 08:51:11
Потрібен ручний пожежний сповіщувач вибухозахищений, сертифікований в Україні, 1ExdIICТ5 або 1ExdIIТ5. Хто-небудь знає такий?
Аналогічне питання стосовно світло-звукових оповіщувачів, 1ExdIICТ5 або 1ExdIIТ5. Перша цифра у маркованні вибухозахисту може бути 2, тобто 2ExdIICТ5 або 2ExdIIТ5.
Назва: Re: Выбор оборудования пожарной сигнализации
Відправлено: iop від 16 Січень 2013, 09:36:46
Потрібен ручний пожежний сповіщувач вибухозахищений, сертифікований в Україні, 1ExdIICТ5 або 1ExdIIТ5. Хто-небудь знає такий?

http://veda-bucha.com.ua/docs/pass/pasp_ipr.pdf (http://veda-bucha.com.ua/docs/pass/pasp_ipr.pdf)
Назва: Re: Выбор оборудования пожарной сигнализации
Відправлено: Roman від 16 Січень 2013, 10:07:16
iop, дякую. Але я не даремно вказав марковання вибухозахисту. Вид вибухозахисту іскробезпечне електричне коло у комплекті з ППКП, як у бучанських сповіщувачів та оповіщувачів мене не влаштовує.
Назва: Re: Выбор оборудования пожарной сигнализации
Відправлено: Виктор від 16 Січень 2013, 13:20:18
Вид вибухозахисту іскробезпечне електричне коло ...... мене не влаштовує.
Roman, а можно подробнее - почему?
Назва: Re: Выбор оборудования пожарной сигнализации
Відправлено: rga від 30 Січень 2013, 13:55:59
Roman, взрывозащищенное оборудование АПС со всеми разрешительными документами есть только:
- Варта;
- Тирас;
- Фотон;
- Омега.
Ну и ИП-103
Назва: Re: Выбор оборудования пожарной сигнализации
Відправлено: Roman від 31 Травень 2013, 08:04:55
Приміщення категорії В (згідно з НПАОП 40.1-1.32-01 П-I).
Відповідно до п.5.3.1 НПАОП 40.1-1.32-01:
"...У приміщеннях з виробництвом (і складів) категорії В згідно з ОНТП-24 електрообладнання повинно відповідати вимогам даного розділу і зараховуватися до електрообладнання в пожежонебезпечних зонах відповідного класу". 
Згідно з табл.5.2, ступінь захисту оболонок електричних апаратів для пожежонебезпечної зони класу П-I має бути IP44.
Відповідно до п.5.6.1: "...Ступінь захисту оболонки від проникнення води (друга цифра в позначенні) може бути змінена в залежності від умов середовища, у якому машини встановлюються", тобто IP4Х.

А тепер питання. Хто з вітчизняних виробників, окрім Омеги та  Фотона, виготовляє сповіщувачі із ступенем захисту IP4Х?
Назва: Re: Выбор оборудования пожарной сигнализации
Відправлено: griffel від 31 Травень 2013, 09:04:05
Питання чудове. Але выдпoвiдь вам не сподобаеться. ДоречI з фотоном можете не тратить часу, вони окремо датчики не продають
Назва: Re: Выбор оборудования пожарной сигнализации
Відправлено: rga від 31 Травень 2013, 09:17:47
А тепер питання. Хто з вітчизняних виробників, окрім Омеги та  Фотона, виготовляє сповіщувачі із ступенем захисту IP4Х?

На сайте http://cpt-bkp.web-box.ru/izveschateli/ (http://cpt-bkp.web-box.ru/izveschateli/) этой характеристики нет, а в документации есть: п.2.8
Назва: Re: Выбор оборудования пожарной сигнализации
Відправлено: hermit від 01 Червень 2013, 08:31:07
Roman, взрывозащищенное оборудование АПС со всеми разрешительными документами есть только:
- Варта;
- Тирас;
- Фотон;
- Омега.
Ну и ИП-103

Не только ::)
Назва: Re: Выбор оборудования пожарной сигнализации
Відправлено: rga від 03 Червень 2013, 08:55:41
Не только
Добавляйте?
Назва: Re: Выбор оборудования пожарной сигнализации
Відправлено: Roman від 03 Червень 2013, 11:08:36
Я думаю hermit мав на увазі САПС "Парус".
Назва: Re: Выбор оборудования пожарной сигнализации
Відправлено: rga від 03 Червень 2013, 11:24:17
Ага, давайте погадаем, что человек имел в виду! Будет чем заняться всем :)
Мог бы написать сразу
Назва: Re: Выбор оборудования пожарной сигнализации
Відправлено: hermit від 11 Червень 2013, 13:25:15
Roman совершенно прав, что подразумевался САПС "ПАРУС". ::)
Назва: Re: Выбор оборудования пожарной сигнализации
Відправлено: любопытный від 14 Червень 2013, 17:37:40
САПС "ПАРУС"...

А кто ее видел, эту САПС?
Все попытки получить вразумительную информацию провалились. На сайтах паспорта - описания есть, а что дальше?
Вроде как в Украине это умерло не родившись.
У кого есть опыт работы с этой системой?
Назва: Re: Выбор оборудования пожарной сигнализации
Відправлено: hermit від 17 Червень 2013, 10:29:39
А кто ее видел, эту САПС?

Заказчики, которые установили и проектировщики (монтажники) которые проектировали и монтировали.

Все попытки получить вразумительную информацию провалились. На сайтах паспорта - описания есть, а что дальше?

Какая информация Вам необходима? :)

Вроде как в Украине это умерло не родившись.

Это как, если продолжается и проектирование и монтаж? :o

У кого есть опыт работы с этой системой?

Имеются деловые партнеры, Официальные представители и дилеры, обратитесь к ним или на прямую к проектному отделу предприятия изготовителя.
Назва: Re: Выбор оборудования пожарной сигнализации
Відправлено: Roman від 18 Червень 2013, 08:52:00
Запитання актуальне. Які димові/теплові неадресні пожежні сповіщувачі застосовуєте для захисту приміщень категорії В?
Назва: Re: Выбор оборудования пожарной сигнализации
Відправлено: hermit від 18 Червень 2013, 10:10:55
Запитання актуальне. Які димові/теплові неадресні пожежні сповіщувачі застосовуєте для захисту приміщень категорії В?

Что оборачивается в помещении?