Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Bobertigra від 18 Серпень 2009, 11:19:00

Назва: ТП 10/0,4 2х630кВА сухие тр-ры
Відправлено: Bobertigra від 18 Серпень 2009, 11:19:00
Уважаемые коллеги! Помогите найти пример проекта этого зверя в образовательных целях, буду благодарен за любую информацию, ссылки, книги и т.д. Заранее большое спасибо!
Назва: Re: ТП 10/0,4 2х630кВА сухие тр-ры
Відправлено: Sergey U. від 18 Серпень 2009, 21:34:43
Вот здесь http://tipovoy-proekt.ru/ktp.html есть то, что вам нужно!
и большая библиотека http://ihtik.lib.ru/dreamhost_electrotehn_4janv2007.html смотря что нужно!
Назва: Re: ТП 10/0,4 2х630кВА сухие тр-ры
Відправлено: Bobertigra від 19 Серпень 2009, 10:23:43
За вторую ссылку отдельное спасибо!
Назва: Re: ТП 10/0,4 2х630кВА сухие тр-ры
Відправлено: Bobertigra від 19 Серпень 2009, 10:26:13
Подскажите, кто имел дело, какие особенности в проектировании встроенных в жилое зание ТП с сухими тр-рами, или ткните носом в литературу. Спаибо!
Назва: Re: ТП 10/0,4 2х630кВА сухие тр-ры
Відправлено: Electrician від 19 Серпень 2009, 10:39:33
http://eom.com.ua/index.php/topic,188.0.html
Назва: Re: ТП 10/0,4 2х630кВА сухие тр-ры
Відправлено: Roman3R від 19 Серпень 2009, 12:12:44
Цитата: Bobertigra
Подскажите, кто имел дело, какие особенности в проектировании встроенных в жилое зание ТП с сухими тр-рами, или ткните носом в литературу.
ДБН В.2.5-23-2003 . п.2.11 У спальних корпусах різних установ, у дитячих та дошкільних закладах, у навчальних корпусах загальноосвітніх, середніх, вищих навчальних закладів та ПТУ, у закладах охорони здоров'я розміщення вбудованих і прибудованих ТП, КТП, ДЕС, ЗРП не допускається.
У громадських будинках та спорудах іншого призначення дозволяється розташовувати вбудовані і прибудовані ТП, КТП, ЗРП напругою до 10 кВ.
У житлових будинках, як виняток, допускається розміщення вбудованих і прибудованих ТП з використанням сухих трансформаторів за узгодженням з місцевим органом державного пожежного нагляду і санітарно-епідеміологічною службою МОЗ України. Ці ТП не повинні розміщуватись під, над і безпосередньо примикати до житлових приміщень.