Назва: Последствия удара молнии
Відправлено: alemmir від 20 Липень 2020, 15:56:02
Последствия удара молнии 16.07.2020г.
Одесса, побережье Ривьеры, большой частный дом на склоне у моря... Разряд молнии пришелся в один из восьми металлических столбиков, на котором, горе-монтажники, установили в самом верху в пластиковом боксе POE-свитч включенный просто в розетку 220В, ну и видеокамеры. Об последствиях никто конечно же не мог подумать, а последствия следующие:
1. Выход из строя свеже смонтированная система IP-видеонаблюдения.
2. Перегоревшая плата управления газовым котлом BUDERUS. 
3. Выход из строя системы управления очистки воды
4. Перегоревшее оборудование интернет (роутер, свитч, вайфай...)
5. Две подгоревшие кофе-машины... и другое по мелочам (лед-лампочки, зарядки...)
Удар молнии был прямо в камеру, от которой ничего не осталось, только пятка крепления. Дальше все пошло в разорвавшийся POE-свитч, который питался ШВВП 2х1,5 проложенный в трубе пластиковой до щитка прибора учета и подключен на одну из 3-х фаз.
Из всего произошедшего, нужно на будущее понимать, что установка подобной системы видеонаблюдения, должны быть выполнены все мероприятия по защите от заноса грозового потенциала в сети дома.
Я, вижу так, что если уж ставится щиток 220в под оборудование на улице, то его необходимо было установить в нижней части (прямо на кирпичный забор). Щиток должен быть металлический + заземлить его и столб. Установить УЗИПы. Возможно стоимость ущерба была бы не значительной (камера+свитч), а так собственник попал не на 1тыс уе.
Прошу, уважаемые формучане, предложить ваши варианты защиты от подобного.
Назва: Re: Последствия удара молнии
Відправлено: Сугор від 20 Липень 2020, 21:04:30
Прошу, уважаемые формучане, предложить ваши варианты защиты от подобного.
Какая высота столба и дома?
в первую очередь к столбу нужно было приварить кусок арматуры. УЗИП тоже не дает 100% гарантии, их постоянно нужно менять ибо начинка "изнашивается", что со временем  может  привести к К.З. (https://lh3.googleusercontent.com/proxy/rctOH8hhAp-PFsG5PzABkgo8QDa_3F3NmDox4qCcPpVuQq90nHMc-7YJhPdDLoIxTVKBrWCbcPL27H2TrWcoeU9iuk13e0sh8ynxKQ)
Назва: Re: Последствия удара молнии
Відправлено: alemmir від 21 Липень 2020, 10:56:25
До эл. щитка 60м, до ближайшего угла дома - 25м. Высота столба 4-4,5м, установлен в дальнем углу участка.
По схеме питания 220В взяли от уличного вводного щитка.  На 3-х полюсном автомате (после случая)  3 фазы отключились, но одна фаза по индикации отключения так и осталась красной, а другие зеленные.