Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Владимир_24 від 15 Серпень 2009, 20:12:10
-
Добрый вечер, всем кто в данный момент на сайте. Подскажите пожалуйста, каким способом можно осуществить подключения кабеля 10 кВ к силовому трансформатору 220/35/10 кВ. Конкретно вопрос вот в чем... просто кабель запитать от выводов трансформатора, а затем просто бросить его по воздуху до кабельных лотков наверное нельзя!? Так как в данном случае поступить, раз на открытом воздухе кабель оставлять нельзя? слышал про кабельные короба....но сильно с этим незнаком. Проблема осложняется еще тем, что от трансформатора до лотков (где будет проходить кабель до КРУНа) 2 метра, но вдоль проложен существующий лоток с информационными кабелями и таким образом получается, что кабель необходимо спроектировать над существующем лотком. Заранее спасибо, будет интересно послушать каждого...
-
День добрый
Не совсем вас понял - почему кабель на открытом воздухе оставлять нельзя? Вы можете запроектировать потолочные конструкции для крепления кабеля.
-
просто кабель запитать от выводов трансформатора
По любому не получиться, только посредством ячейки 10кВ КСО (КРУН)
-
просто кабель запитать от выводов трансформатора
По любому не получиться, только посредством ячейки 10кВ КСО (КРУН)
Я вас, ув.Gtnerator, не совсем понял.
Почему нельзя подвести питающий кабель 10кВ не посредственно к изоляторам трансформатора?
Разве нельзя, к примеру, поставить на стене возле трансформатора муфту, и после муфты завести жилы кабеля на
изоляторы высокой стороны трансформатора?
-
Я вас, ув.Gtnerator, не совсем понял.
Почему нельзя подвести питающий кабель 10кВ не посредственно к изоляторам трансформатора?
Разве нельзя, к примеру, поставить на стене возле трансформатора муфту, и после муфты завести жилы кабеля на
изоляторы высокой стороны трансформатора?
Может, я чего то не правильно понял.
Я предполагал что трансформатор уже питает какое то РУ-10кВ, а Владимир_24 предлагает подключить ещё нагрузку путем присоединения силового кабеля непосредственно к изоляторам транса.
Сами трансформаторы 220/35/10 кВ "в живую" не видел, но видел 110/10, так вот питание РУ-10кВ от них осуществляется сборными шинопроводами.
-
Если моё суждение:
Я предполагал что трансформатор уже питает какое то РУ-10кВ, а Владимир_24 предлагает подключить ещё нагрузку путем присоединения силового кабеля непосредственно к изоляторам транса.
неверно и к трансу пока ничего не подключено, то запитка кабелем также не преемлима.
plotpik, я тут порыл в паутине и вот что нашел:
силовые трансформаторы 220/35/10 кВ выпускаются мощностью от 25МВА до 125МВА.
Для транса в 25МВА ток по стороне 10кВ (не вдаваясь в паспортные данные) составит 1445А.
Это сколько нужно параллельных кабелей вести от транса =-0?
Вариант один - сборный шинопровод ИМХО :thumbsup:
-
Ну значит так: на данный момент есть трансформатор, который питает КРУН 10 кВ гибким проводом (2 на каждую фазу). По тех.заданию КРУН сильно устарел и его нужно поменять, а также демонтировать гибкий провод, а на месте его проложить кабель из сшитого полиэтилена в лотках. шинопровод было бы отлично, но по тех. заданию должен быть кабель! а параллельно кабелей, 2 на фазу. вот такое вот тех задание:)
-
Владимир_24, гибкий провод (наверное он все таки кабель), подлежащий демонтажу как смонтирован?
-
Не, это точно провод (щас уже не помню марку и сечение), который от трансформатора до КРУНА смонтирован на шинных опорах (4 опоры). Расстояние от транса до КРУНА 23 метра. На данной стадии я спроектировал так: демонтаж провода и шинных опор, кроме первой (ближайшей к трансформатору). Кабель от трансформатора на первую (т.е. существующую шинную опору), а дальше в наземный кабельный лоток. Кабельный лоток с информационными кабелями лежит как раз между трансом и шинной опорой - вроде бы все нормально, но вот боюсь, что кабель так просто с шинной опоры в наземный лоток не прокладывается и нужен какой нибудь короб ну или еще что нибудь в этом роде...
-
Владимир_24, уже решили, я так понимаю, свою проблему? я опоздала? :-[ я делала тоже так - 1 стойку, а потом лоток. а на какой ток рассчитан был кабель? и как Вы вышли из ситуации?