Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: rooobert від 22 Червень 2020, 18:18:52

Назва: Подогрев лотка водоотвода
Відправлено: rooobert від 22 Червень 2020, 18:18:52
День добрый, есть офисное здание,по периметру находиться дренажный лоток в котором будет предусмотрен обогрев, как мне в проекте ЕТР показать основной питающий кабель от главного щита который будет идти к этому щитку  системы обогрева, у меня щитовая находиться внутри помещения посредине участка,  где как правило рассположен этот щиток греющей системы снаружи или внутри помещения ? hmmmm на картинке показано где основное врп и фиолетовым - лоток по периметру
Назва: Re: Подогрев лотка водоотвода
Відправлено: Roman3R від 24 Червень 2020, 17:58:12
где как правило рассположен этот щиток греющей системы снаружи или внутри помещения ?
Щиток обігріву розмістіть всередині проиміщення , можна і в електрощитовій