Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: egeni1959 від 11 Серпень 2009, 17:38:45

Назва: Какой нижний уровень коэффициента мощности
Відправлено: egeni1959 від 11 Серпень 2009, 17:38:45
Добрый день.
Подскажите каким документом регламентируется нижний уровень коэффициента мощности (косинус фи) для
которого в установках не нужен расчет а затем и установка компенсаторов реактивной мощности  (Украина). Заранее благодарю. С уважением egeni1959.
Назва: Re: Помощь
Відправлено: Generator від 11 Серпень 2009, 19:47:11
Добрый день.
Подскажите каким документом регламентируется нижний уровень коэффициента мощности (косинус фи) для
которого в установках не нужен расчет а затем и установка компенсаторов реактивной мощности  (Украина). Заранее благодарю. С уважением egeni1959.

Применительно для РФ: во первых это должно быть прописано в "ТУ", во вторых это также зависит от харрактера нагрузки (завод, жилой комплекс и т.п.) и мощности 8).
Назва: Re: Помощь
Відправлено: egeni1959 від 12 Серпень 2009, 09:31:47
Объект жилищный комплекс, ссылки на документы действующие на территории Украины.
Назва: Re: Помощь
Відправлено: inspektorpo від 12 Серпень 2009, 10:25:39
Посмотри, может окажется полезной http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1029.88.1&nobreak=1 (http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1029.88.1&nobreak=1), но кроме населения. Требований по компенсации реактива для населения, а
Цитата: egeni1959
жилищный комплекс
Я так понял население, нет (не встречал), значения расчетных коефициентов мощности можно посмотреть ДБН 2.5-23. Хотя если в комплексе будет установлен общий расчетный учет поставщик электрической энергии может выдвинуть требование по компенсации, ну во всяком случае по учету реактива.
Назва: Re: Помощь
Відправлено: Roman3R від 12 Серпень 2009, 11:00:17
Для жилищного комплекса компенсацию реактивной мощности не требуют .
ДБН В.2.5-23-2003 п. 10.1 .
Назва: Re: Какой нижний уровень коэффициента мощности
Відправлено: egeni1959 від 12 Серпень 2009, 12:23:53
Всем огромное спасибо!
Назва: Re: Какой нижний уровень коэффициента мощности
Відправлено: devchonka від 12 Серпень 2009, 16:38:07
egeni1959, эта тема уже поднималась в форуме, посмотрите по "поиск"у. удачи!
Назва: Re: Какой нижний уровень коэффициента мощности
Відправлено: devchonka від 12 Серпень 2009, 16:43:10
 раздел - Общественные здания тема -  Компенсация реактивной мощности