Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: egeni1959 від 11 Серпень 2009, 17:38:45
-
Добрый день.
Подскажите каким документом регламентируется нижний уровень коэффициента мощности (косинус фи) для
которого в установках не нужен расчет а затем и установка компенсаторов реактивной мощности (Украина). Заранее благодарю. С уважением egeni1959.
-
Добрый день.
Подскажите каким документом регламентируется нижний уровень коэффициента мощности (косинус фи) для
которого в установках не нужен расчет а затем и установка компенсаторов реактивной мощности (Украина). Заранее благодарю. С уважением egeni1959.
Применительно для РФ: во первых это должно быть прописано в "ТУ", во вторых это также зависит от харрактера нагрузки (завод, жилой комплекс и т.п.) и мощности 8).
-
Объект жилищный комплекс, ссылки на документы действующие на территории Украины.
-
Посмотри, может окажется полезной http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1029.88.1&nobreak=1 (http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1029.88.1&nobreak=1), но кроме населения. Требований по компенсации реактива для населения, а
жилищный комплекс
Я так понял население, нет (не встречал), значения расчетных коефициентов мощности можно посмотреть ДБН 2.5-23. Хотя если в комплексе будет установлен общий расчетный учет поставщик электрической энергии может выдвинуть требование по компенсации, ну во всяком случае по учету реактива.
-
Для жилищного комплекса компенсацию реактивной мощности не требуют .
ДБН В.2.5-23-2003 п. 10.1 .
-
Всем огромное спасибо!
-
egeni1959, эта тема уже поднималась в форуме, посмотрите по "поиск"у. удачи!
-
раздел - Общественные здания тема - Компенсация реактивной мощности