Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Denis від 11 Серпень 2009, 13:42:59

Назва: Кс для Эскалаторов в торговом центре
Відправлено: Denis від 11 Серпень 2009, 13:42:59
Какой коэффициент брать?У меня в торговом центре 6 эскалаторов по 6.5 кВт. Кто считал, сколько брали?Подскажите:)
Назва: Re: Кс для Эскалаторов в торговом центре
Відправлено: O.S. від 11 Серпень 2009, 14:56:05
Якщо діяти у відповідності до ДБН В.2.5.23-2003, то ескалатор--по суті той же транспортер, тому згідно табл. 4.8 (рядок 6), Кс треба брати по табл. 4.11.
Але якщо мислити логічно, то вони швидше за все працюють всі одночасно весь день, тому я б табличний коефіцієнт трохи зависив.
А взагалі їх робота передбачається одночасна всіх шести? чи деякі вмикаються  в години пік тільки?
Назва: Re: Кс для Эскалаторов в торговом центре
Відправлено: Denis від 11 Серпень 2009, 15:20:33
Все 6 работают одновременно, там 6 эскалаторов+2 лифта. Лифты по 0,8 это понятно, а вот в таблице 4.11 Кс для посудомоечных машин, вот я и не знаю как они между собой связаны
Назва: Re: Кс для Эскалаторов в торговом центре
Відправлено: Nick_O_Lay від 11 Серпень 2009, 15:28:13
Якщо всі шість одночасно, то 1.
Назва: Re: Кс для Эскалаторов в торговом центре
Відправлено: O.S. від 11 Серпень 2009, 15:35:12
ой, то п.4.11, а табл. 4.4 :-[
Назва: Re: Кс для Эскалаторов в торговом центре
Відправлено: Denis від 11 Серпень 2009, 15:37:14
 :D
Назва: Re: Кс для Эскалаторов в торговом центре
Відправлено: Nick_O_Lay від 11 Серпень 2009, 15:39:30
Это касается лифтов, у которых обязательно есть простой, а эскалатор работает постоянно, так что Кс эскалаторов 1
Назва: Re: Кс для Эскалаторов в торговом центре
Відправлено: IgorS від 11 Серпень 2009, 20:55:50
NickElrond, Зато навантаження не постійне
Назва: Re: Кс для Эскалаторов в торговом центре
Відправлено: Nick_O_Lay від 12 Серпень 2009, 08:11:04
Там колебания нагрузки не велики.
Сам инженер-конструктор в метрополитене, так что поверьте. :))