Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Протипожежне обладнання => Тема розпочата: Вячеслав від 10 Серпень 2009, 08:11:18
-
Здравствуйте. Кто нибудь использует ВУОС? Например такие как УШК-03,01,04, обязательна ли их установка в шлейф. В НПБ 88-2001 п.12.58 "Шлейфы пожарной сигнализации необходимо выполнять с условием обеспечения автоматического контроля целостности их по всей длине". И на какой высоте нужно их устанавливать? Где про это вычитать?
-
2 Вячеслав!
Внешнее устройство оптической сигнализации (ВУОС) - это акссесуар пожарного извещателя, причем необязательный. Его использование необходимо при оборудовании пожарной сигнализации в помещениях с подвесными потолками, (если не используются двухточечные извещатели) для индикации состояния извещателей, находящихся в запотолочном пространстве, либо в зданиях гостиничного типа, когда состояние извещателей находящихся в каждом отдельном помещении может индицироваться в коридоре. Требования к линии связи между извещателем и ВУОС: обрыв в этой линии или короткое замыкание не должны препятствовать нормальной работе извещателей в шлейфе пожарной сигнализации.