Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: Bobertigra від 09 Серпень 2009, 17:28:55
-
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста со следующим замечанием экспертизы:
Застосування для зовнішнього освітлення кабелів на 0,66 кВ технічно необгрунтоване.
В проекте применен кабель АВБбШв-0,66 4х16 для питания 46 светильников НКУ-12У x 250 на опорах освещения. Чем могли не устроить кабели 0,66кВ? Если можно дайте ссылку на документ. Заранее спасибо!
-
В файловому архіві є "Единые техническиу указания по выбору кабелей" , подивіться .
-
В файловому архіві є "Единые техническиу указания по выбору кабелей" , подивіться .
Дякую, але я не знайшов у цьому документі потрібної інформації. У експерта питання виникло не стосовно марки кабелю, а стосовно його напруги. То чому використання кабелю 0,66кВ необґрунтоване?
-
ПУЕ . 1.1.20. Конструкция, исполнение, способ установки и класс изоляции
применяемых машин, аппаратов, приборов и прочего электрооборудования, а также кабелей и проводов должны соответствовать параметрам сети или электроустановки, условиям окружающей среды и требованиям соответствующих глав ПУЭ.
Кабелі , прийняті вами в проекті , випускаються на напругу 0,66 кВ і 1 кВ . Кабель на напругу 0,66 кВ відповідає вимогам вказаного пункту ПУЕ для мережі 380 В .
-
Дякую за відповідь! До речі, чи існують взагалі силові кабелі напругою менш ніж 0,66кВ?
-
У меня ситуация подобная, только силовые кабели применены на ТЭЦ. Класс напряжения 1,0 кВ. Нужно обосновать применение кабелей именно на 1,0 кВ, а не 0,66 кВ