Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Зовнішнє освітлення => Тема розпочата: stuff від 29 Квітень 2020, 07:24:01

Назва: Вопрос по таблице моментов в книге Кнорринга
Відправлено: stuff від 29 Квітень 2020, 07:24:01
Всем привет  :)

Кнорринг "Справочная книга для проектирования электрического освещения" - https://profsector.com/media/catalogs/58d695d66f756.pdf

(https://i.ibb.co/PcCtT4W/pic1.png)

На стр. 310 есть таб. 12.47

(https://i.ibb.co/w0McB9w/pic2.png)

Как я понимаю, данная таблица рассматривает нагрузки с cos φ = 1?
Использовать данную таблицу для расчета падения напряжения с индуктивными нагрузками не корректно?

Назва: Re: Вопрос по таблице моментов в книге Кнорринга
Відправлено: stuff від 29 Квітень 2020, 11:01:00
http://220blog.ru/pro-raschet/udobno-li-rasschityvat-poteri-napryazheniya-cherez-momenty.html#comment-65187 (http://220blog.ru/pro-raschet/udobno-li-rasschityvat-poteri-napryazheniya-cherez-momenty.html#comment-65187)
Назва: Re: Вопрос по таблице моментов в книге Кнорринга
Відправлено: CC19 від 29 Квітень 2020, 16:45:58
Как я понимаю, данная таблица рассматривает нагрузки с cos φ = 1?
Использовать данную таблицу для расчета падения напряжения с индуктивными нагрузками не корректно?
Сам Кнорринг так говорить.

На практиці це означає, що для розрахунку мереж освітлення, для більшості випадків, такої точності достатньо, так як в мережах освітлення використовуються кабелі малого перерізу у яких індуктивний опір значно менший за активний. Для кабелів більше 10 мм.кв. раджу використовувати біль "дорослі" формули :)