Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: pashket від 08 Серпень 2009, 14:12:37

Назва: РУ 10 кВ в ТП
Відправлено: pashket від 08 Серпень 2009, 14:12:37
Друзья, день добрый!
Подскажите начинающему....
надо скомпоновать РУ 10 кВ 2 тр ТП ...
заказчик хочет использовать не вакуум выкл, а выкл нагр или разъед с ПК...
что будет проще и дешевле, какие типы КСО можно применить в этом случае? и можно ли разъед с ПК использовать для защиты тр-ра 400 кВА?
Назва: Re: РУ 10 кВ в ТП
Відправлено: Sergey U. від 08 Серпень 2009, 16:42:18
Посмотрите здесь http://tipovoy-proekt.ru/ktp.html может пригодиться!
Назва: Re: РУ 10 кВ в ТП
Відправлено: Roman3R від 08 Серпень 2009, 23:47:48
КСО-363 , КСО-393 , для защиты трансформаторов следует применить выключатели нагрузки с предохранителями .
Назва: Re: РУ 10 кВ в ТП
Відправлено: inspektorpo від 09 Серпень 2009, 11:25:53
Цитата: Roman3R
для защиты трансформаторов следует применить выключатели нагрузки с предохранителями
такого требования нет. ПУЭ говорит о том, что разрешено в цепях трансформаторов вместо разъеденителя применять выключатель нагрузки.
Назва: Re: РУ 10 кВ в ТП
Відправлено: Roman3R від 09 Серпень 2009, 13:34:21
Цитата: inspektorpo
такого требования нет.
СН 174-75 . 4.14. Следует применять при напряжении 6—10 кВ выключатели нагрузки в комплекте с предохранителями во всех случаях, когда параметры этих аппаратов достаточны по рабочему и послеаварийному режимам, а также  по токам короткого замыкания.
На отходящих линиях напряжением 6—10 кВ силовые предохранители следует устанавливать после разъединителя или выключателя нагрузки, считая по направлению мощности.
Назва: Re: РУ 10 кВ в ТП
Відправлено: Андрюха РЗА від 10 Серпень 2009, 16:45:11
В Киеве однозначно на линии к тр-ру - ВН с предохранителем, а в линейных ячейках - РВЗ (разъединители)
Назва: Re: РУ 10 кВ в ТП
Відправлено: Roman3R від 10 Серпень 2009, 17:11:53
Цитата: Андрюха РЗА
а в линейных ячейках - РВЗ (разъединители)
На всех линейных ячейках вводов и отходящих (транзитных) линий обязательно ставить выключатели нагрузки без предохранителей . Выполнять оперативные переключения в РП (РУ) под нагрузкой можно только выключателями нагрузки , разъеденителями такие переключения под нагрузкой делать нельзя (нет гашения дуги) .
Назва: Re: РУ 10 кВ в ТП
Відправлено: inspektorpo від 11 Серпень 2009, 08:58:04
Roman3R, да на вводных ячейках и на ячейках  отходящих присоединений необходимо ставить выключатель или выключатель нагрузки, что не скажеш о присоединениях силовых ТР. Да и СН 174-75 разработан на основании ПУЭ, а как известно с тех времен поменялось три редакции ПУЭ. Тобиш дальше дело выбора проектировщика по технико-економическим расчетам или желанию заказчика. ;)
Назва: Re: РУ 10 кВ в ТП
Відправлено: Roman3R від 11 Серпень 2009, 09:32:13
Цитата: inspektorpo
дело выбора проектировщика по технико-економическим расчетам или желанию заказчика

Отключать разъеденителем РВ(З) 6(10) кВ можно при токах в соответствующей сети не более 3 А   а выключателем нагрузки 630 А . Под нагрузкой практически можно отключить разъеденителем трансформатор 6 кВ мощностью не более 25 кВА . Вот и все технико-экономические расчеты .
Назва: Re: РУ 10 кВ в ТП
Відправлено: inspektorpo від 11 Серпень 2009, 10:10:07
Цитата: Roman3R
Под нагрузкой
Я не говорю о переключениях разъединителем под нагрузкой. Разгружаешь трансформатор с низкой стороны и отключаеш разъединителем намагничивающий ток. Разница в цене хоть и не велика но порядка 1000 грн., потом прибавь експлуатационные расходы (дугогасительная камера, вкладыши), хоть копейки но всеже. 
Цитата: inspektorpo
Тобиш дальше дело выбора проектировщика по технико-економическим расчетам или желанию заказчика.
Назва: Re: РУ 10 кВ в ТП
Відправлено: Андрюха РЗА від 12 Серпень 2009, 10:36:56
Цитата: Roman3R
На всех линейных ячейках вводов и отходящих (транзитных) линий обязательно ставить выключатели нагрузки без предохранителей . Выполнять оперативные переключения в РП (РУ) под нагрузкой можно только выключателями нагрузки , разъеденителями такие переключения под нагрузкой делать нельзя (нет гашения дуги) .
Ну насколько мне известно оперативные переключения никто под напряжением не выполняет. И сколько я и ТП и КТП видел в живую - ВНы в линейных ячейках видел на единицах. А 90% - РВЗ
Назва: Re: РУ 10 кВ в ТП
Відправлено: inspektorpo від 12 Серпень 2009, 10:46:15
Цитата: Андрюха РЗА
Ну насколько мне известно оперативные переключения никто под напряжением не выполняет
выполняют - и тем более под нагрузкой.
Назва: Re: РУ 10 кВ в ТП
Відправлено: Андрюха РЗА від 12 Серпень 2009, 13:32:19
Ладно, не буду спорить, уточню у наших бывших оперативщиков. Тогда и поставлю точку в этой дискуссии
Назва: Re: РУ 10 кВ в ТП
Відправлено: pashket від 12 Серпень 2009, 23:36:58
Товарищи!
Какая может быть дисскусия по поводу отключений линий и тр-ров с помощью разъединителей?..
В институтах еще учат, как дважды два, что нельзя отключать под нагрузкой с помощью разъединителей ( в случаях некоторы х.х. линий..и то при определенных идеальных условиях..)
Назва: Re: РУ 10 кВ в ТП
Відправлено: Андрюха РЗА від 14 Серпень 2009, 12:10:47
Речь и идет о том, что в случае, если оперативные переключения выполняются не под нагрузкой - то оперируют разъединителями, а если под нагрузкой, то нужны ВН-ы.
А дискуссия развернулась именно о том выполняются ли эти переключения под нагрузкой или нет.