Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: stuff від 02 Квітень 2020, 10:56:04

Назва: Прокладка не бронированного кабеля в земле в трубе ПНД
Відправлено: stuff від 02 Квітень 2020, 10:56:04
Всем привет

Хотели для удобства монтажа подземных кабельных линий использовать комбинацию обычных кабелей АВВГ нг в трубу ПНД от ДКС.
Возможен ли в данном случае отказ от бронированных кабелей?
Кабельные линии будут прокладываться под  футбольным полем.

Заранее спасибо.
Назва: Re: Прокладка не бронированного кабеля в земле в трубе ПНД
Відправлено: stuff від 02 Квітень 2020, 11:37:15
https://www.proektant.org/index.php?topic=40300.0 (https://www.proektant.org/index.php?topic=40300.0)

Quote (selected)
4)А можно ли согласно 2.3.37. Проложить небронированный кабель в в двухстенной гофрированной трубе защитив его кирпичом согласно 2.3.83?

Однозначно можно. При этом кирпич - только в необходимых местах, в остальных - сигнальная лента.
Назва: Re: Прокладка не бронированного кабеля в земле в трубе ПНД
Відправлено: stuff від 06 Квітень 2020, 23:43:37
ПУЭ 2017:

Quote (selected)
2.3.41 Для КЛ, які прокладають у трубах, дозволено
застосовувати кабелі в пластмасовій або гумовій оболонці