Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: LinEl20 від 21 Січень 2020, 13:07:50

Назва: Выбор внутрифазной распорки и длины подпролетов.
Відправлено: LinEl20 від 21 Січень 2020, 13:07:50
Посоветуйте формулу или литературу: как выбрать внутрифазную дистанционную распорку и длины подпролетов. ВЛ 330кВ 2 провода в фазе.
Назва: Re: Выбор внутрифазной распорки и длины подпролетов.
Відправлено: Makros від 22 Січень 2020, 12:34:59
Украина = СОУ 45.2-00100227-24:2010 - Захист проводів і тросів повітряних ліній електропередавання від вітрових коливань (вібрації, галопування, субколивань). Методичні вказівки. (Розділ 9)
Россия = СО 34.20.264-2005 - Рекомендации по применению многочастотных гасителей вибрации ГВП и унифицированных гасителей вибрации ГВУ на воздушных линиях электропередач напряжением 35 - 750 кВ. (Раздел 6)