Уважаемые проектировщики и эксперты, подскажите можно-ли использовать арматуру колонн для токоотводов, если колонны идут внутри здания (около 0,5 м от наружной стены)?
Назва: Re: Колонны, токоотводы, молниезащита
Відправлено: ЗМЕЙ від 05 Серпень 2009, 08:37:11
AleksandrPol, а что собственно говоря этому мешает? главное чтоб была непрерывная мет.связь
Назва: Re: Колонны, токоотводы, молниезащита
Відправлено: AleksandrPol від 05 Серпень 2009, 11:48:14
Цитата: ЗМЕЙ
а что собственно говоря этому мешает
То, что ток молнии будет идти через помещение и стена не будет экранировать от э/м поля создаваемого током молнии!
Назва: Re: Колонны, токоотводы, молниезащита
Відправлено: Roman3R від 05 Серпень 2009, 12:09:20
Цитата: AleksandrPol
стена не будет экранировать от э/м поля создаваемого током молнии!
А чому має бути екранування ? Якщо будівля наприклад металева (сендвіч панелі) з металевими внутрішніми колонами , які використовуються для струмовідведення , по вашому виходить , що треба додатково виконувати якесь внутрішнє екранування цілої будівлі . Де про це написано ?
Назва: Re: Колонны, токоотводы, молниезащита
Відправлено: ЗМЕЙ від 05 Серпень 2009, 13:03:01
AleksandrPol, согласно дсту вся структура молниезащиты и заземления может быть использована как экран, более подробно - ДСТУ раздел 8.2
Назва: Re: Колонны, токоотводы, молниезащита
Відправлено: AleksandrPol від 05 Серпень 2009, 14:47:42
Roman3R, а если для токоотводов применяется катанка, разве можно ее прокладывать по внутренней поверхности стены?
Назва: Re: Колонны, токоотводы, молниезащита
Відправлено: Roman3R від 05 Серпень 2009, 15:07:03
Цитата: AleksandrPol
а если для токоотводов применяется катанка, разве можно ее прокладывать по внутренней поверхности стены?
.
Ви можете вказати пункт ДСТУ де записано про заборону прокладання струмовідводів по внутрішніх стінах або де написано , що струмовідводи прокладаються виключно ззовні ?
Назва: Re: Колонны, токоотводы, молниезащита
Відправлено: AleksandrPol від 05 Серпень 2009, 18:07:15
Цитата: AleksandrPol
а если для токоотводов применяется катанка, разве можно ее прокладывать по внутренней поверхности стены?
.
Ви можете вказати пункт ДСТУ де записано про заборону прокладання струмовідводів по внутрішніх стінах або де написано , що струмовідводи прокладаються виключно ззовні ?
Якби я знав відповідь на це запитання, то не створював би цю тему...  :)
Назва: Re: Колонны, токоотводы, молниезащита
Відправлено: AleksandrPol від 05 Серпень 2009, 18:18:20
В последние десятилетия специалисты по молниезащите были вынуждены пересмотреть свое отношение к молнии. Еще недавно считалось, что главную опасность представляет ее высокотемпературный канал, контакт с которым приводит к взрывам и пожарам. Сегодня наиболее сильным оружием грозового электричества заслуженно считают электромагнитное поле. При ударе в землю или в наземный объект скорость роста тока молнии способна превысить 1011 А/с [1], вызывая в ближней зоне быстро меняющееся магнитное поле. ЭДС, которую оно наводит, становится причиной повреждения электрических цепей самого разного напряжения
Назва: Re: Колонны, токоотводы, молниезащита
Відправлено: LevaK від 06 Серпень 2009, 21:54:54
Но ведь стены здания (неметаллические) не защищают от электромагнитного поля! Почему тогда токоотводы прокладывать только снаружи? Да и в нормах нигде не нашел запрета. Так что колонны можно использовать для молниезащиты.
Назва: Re: Колонны, токоотводы, молниезащита
Відправлено: AleksandrPol від 07 Серпень 2009, 09:11:46
Цитата: LevaK
Но ведь стены здания (неметаллические) не защищают от электромагнитного поля
У вас мобильный телефон в подвальном помещении без окон, работает?
Назва: Re: Колонны, токоотводы, молниезащита
Відправлено: NeON2K від 07 Серпень 2009, 09:32:35
Цитата: AleksandrPol
У вас мобильный телефон в подвальном помещении без окон, работает?
ну это смотря какой мобильный телефон  8) :D

А если серьезно, то если и создается от молнии какое-то электромагнитное поле, то через бетоные стены на расстояние пол метра до колонн оно будет не значительным, если вообще будет.
Назва: Re: Колонны, токоотводы, молниезащита
Відправлено: AleksandrPol від 07 Серпень 2009, 12:10:55
Цитата: NeON2K
через бетоные стены на расстояние пол метра до колонн оно будет не значительным, если вообще будет.
Колонны внутри помещения
Назва: Re: Колонны, токоотводы, молниезащита
Відправлено: LevaK від 09 Серпень 2009, 20:00:18
По поводу не работающих мобильных в подвале. Проникновение эл.магнитного поля в материалы зависит от частоты. Чем выше частота тем на меньшую глубину проникают радиоволны в материал. Частоты мобильных телефонов меряются гигагерцами, радиоволны ведут себя как свет и очень мало проникают в грунт (воду и т.д.). А при разряде молнии радиоволны (эл.магнитное излучение) генерируются в довольно широком диапазоне частот, но их мощность с повышением частоты падает. Вспомните радиоприемники ДВ СВ и КВ диапазонов. Самые интенсивные помехи (треск) наблюдались на ДВ и СВ диапазонах. На КВ - чем короче волна тем меньше треск. Так что самая большая интенсивность эл.магнитного излучения разряда молнии на низкочастотном участке, а там экранирование очень слабое. Стены не защищают.
Назва: Re: Колонны, токоотводы, молниезащита
Відправлено: AleksandrPol від 10 Серпень 2009, 18:11:02
А чому Евген Коч ігнорує це запитання? :)
Назва: Re: Колонны, токоотводы, молниезащита
Відправлено: NeON2K від 10 Серпень 2009, 18:39:50
Цитата: AleksandrPol
А чому Евген Коч ігнорує це запитання?
а він не в теме
Назва: Re: Колонны, токоотводы, молниезащита
Відправлено: Аталеф від 10 Серпень 2009, 22:11:05
По поводу токоотводов, как быть ДСТУ в п 6.4.5. говорит "объединить все токоотводы горизонтальным поясом", а если нет технической возможности, все в бетоне и по наружи нельзя прокладывать?
Назва: Re: Колонны, токоотводы, молниезащита
Відправлено: AleksandrPol від 11 Серпень 2009, 11:16:41
Если стальная арматура железобетона используется как токоотводы, то прокладывать горизонтальные пояса не нужно. п 6.4.11
Назва: Re: Колонны, токоотводы, молниезащита
Відправлено: Аталеф від 11 Серпень 2009, 11:47:38
Это я понял, а как быть с исторической частью города. Дом керпичный, копать нельзя, и согласовать проект будет проблема.
Назва: Re: Колонны, токоотводы, молниезащита
Відправлено: AleksandrPol від 11 Серпень 2009, 13:03:03
как-же вы будете делать заземление для молниезащиты?
Назва: Re: Колонны, токоотводы, молниезащита
Відправлено: Аталеф від 11 Серпень 2009, 13:21:49
Сделать контур под каждый опуск, порядка 10 Ом каждый.
 До этого делали замкнутый контур с помощью горизонтальных и вертикальных заземлитей.
А на данном объекте увы...
Назва: Re: Колонны, токоотводы, молниезащита
Відправлено: devchonka від 12 Серпень 2009, 10:48:15
Цитата: LevaK
Но ведь стены здания (неметаллические) не защищают от электромагнитного поля! Почему тогда токоотводы прокладывать только снаружи? Да и в нормах нигде не нашел запрета.
Для начала открываем "старинчатую"
РД 34.21.122-87 ИНСТРУКЦИЮ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Сказано там следующее: устройство защиты от прямых ударов молнии - система токоприемник-токоотвод-заземлитель; устройство от вторичных воздействий молнии -
1.9. Выравнивание потенциалов внутри зданий и сооружений шириной более 100 м должно происходить за счет непрерывной электрической связи между несущими внутрицеховыми конструкциями и железобетонными фундаментами, если последние могут быть использованы в качестве заземлителей согласно п. 1.8.

про защиту от прямых... -
1.11. … На верхней отметке строящегося объекта должны быть закреплены молниеприемники, которые через металлические конструкции или свободно спускающиеся вдоль стен токоотводы следует присоединять к заземлителям,

понятно, что верхняя отметка - это кровля, а от кровли "свободно" спустить внутрь здания токоотводы весьма проблематично....

Теперь последний рук. документ на эту тему - ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ  
Дата введения 2003-06-30 УТВЕРЖДЕНО Приказом Министерства энергетики России от 30 июня 2003 г. N 280
     3.1. КОМПЛЕКС СРЕДСТВ МОЛНИЕЗАЩИТЫ

Комплекс средств молниезащиты зданий или сооружений включает в себя устройства защиты от прямых ударов молнии [внешняя молниезащитная система (МЗС)] и устройства защиты от вторичных воздействий молнии (внутренняя МЗС). В частных случаях молниезащита может содержать только внешние или только внутренние устройства. В общем случае часть токов молнии протекает по элементам внутренней молниезащиты.

Внешняя МЗС может быть изолирована от сооружения (отдельно стоящие молниеотводы - стержневые или тросовые, а также соседние сооружения, выполняющие функции естественных молниеотводов), или может быть установлена на защищаемом сооружении и даже быть его частью.

Внутренние устройства молниезащиты предназначены для ограничения электромагнитных воздействий тока молнии и предотвращения искрений внутри защищаемого объекта.

Токи молнии, попадающие в молниеприемники, отводятся в заземлитель через систему токоотводов (спусков) и растекаются в земле.
     3.2. ВНЕШНЯЯ МОЛНИЕЗАЩИТНАЯ СИСТЕМА

Внешняя МЗС в общем случае состоит из молниеприемников, токоотводов и заземлителей.
3.2.2. Токоотводы
3.2.2.3. Расположение токоотводов при неизолированных устройствах молниезащиты

Токоотводы располагаются по периметру защищаемого объекта таким образом,...

3.2.2.4. Указания по размещению токоотводов

Желательно, чтобы токоотводы равномерно располагались по периметру защищаемого объекта. По возможности они прокладываются вблизи углов зданий.

Не изолированные от защищаемого объекта токоотводы прокладываются следующим образом:

если стена выполнена из негорючего материала, токоотводы могут быть закреплены на поверхности стены или проходить в стене;

если стена выполнена из горючего материала, токоотводы могут быть закреплены непосредственно на поверхности стены, так чтобы повышение температуры при протекании тока молнии не представляло опасности для материала стены;

если стена выполнена из горючего материала и повышение температуры токоотводов представляет для него опасность, токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы расстояние между ними и защищаемым объектом всегда превышало 0,1 м. Металлические скобы для крепления токоотводов могут быть в контакте со стеной.

Не следует прокладывать токоотводы в водосточных трубах. Рекомендуется размещать токоотводы на максимально возможных расстояниях от дверей и окон.

Токоотводы прокладываются по прямым и вертикальным линиям, так чтобы путь до земли был по возможности кратчайшим. Не рекомендуется прокладка токоотводов в виде петель.

3.2.2.5. Естественные элементы токоотводов

Следующие конструктивные элементы зданий могут считаться естественными токоотводами:

а) металлические конструкции при условии, что....
б) металлический каркас здания или сооружения;
в) соединенная между собой стальная арматура здания или сооружения;
г) части фасада, профилированные элементы и опорные металлические конструкции фасада при условии, что...

4. ЗАЩИТА ОТ ВТОРИЧНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ МОЛНИИ

          
     4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В разделе 4 изложены основные принципы защиты от вторичных воздействий молнии электрических и электронных систем с учетом рекомендации МЭК (стандарты МЭК 61312). Эти системы используются во многих отраслях производства, применяющих достаточно сложное и дорогостоящее оборудование. Они более чувствительны к воздействию молнии, чем устройства предыдущих поколений, поэтому необходимо применять специальные меры по защите их от опасных воздействий молнии.
     4.3. ЭКРАНИРОВАНИЕ
Экранирование является основным способом уменьшения электромагнитных помех.

И т. д.
Спасибо за внимание... :)

P.S. Обращаю внимание, что приведены выдержки из СО 153-34.21, а не полный текст параграфов документа (так что за полной информацией обращайтесь к "первоисточнику"!!!!!) :))))))))))




Назва: Re: Колонны, токоотводы, молниезащита
Відправлено: Аталеф від 12 Серпень 2009, 11:34:26
Спасибки, но тут конкретный вопрос. Как в исторической части города выполнить требование пункта ДСТУ в п 6.4.5. (а именно уйти от объединения токоотводов горизонтальным поясом, стена кирпичная)
Назва: Re: Колонны, токоотводы, молниезащита
Відправлено: devchonka від 12 Серпень 2009, 11:52:59
Аталеф, после изучения СО, РД и т.д., я таких способов при НЕИМЕЮЩИХжелезных конструкций стенах не знаю! Но поручиться за то, что они не существуют не могу :)))) т.к. молниезащита - не мой конек, тонкостей могу не знать (документы были проштудированы под влиянием темы и личной заинтересованности в предмете разговора) :)))) удачи!
Назва: Re: Колонны, токоотводы, молниезащита
Відправлено: Илья від 28 Серпень 2009, 12:05:31
Возник вопрос.
BETTERMANN пишет:
Прокладка токоотводов по внешней стене здания
Токоотводы:
- прокладываются как можно дальше от внутренних проводников и металлических конструкций, чтобы избежать возможных связей с системой уравнивания потенциалов внутренней молниезащиты;... .
      Анджей Сова (профессор Белостокского технического университета(если верить интернету))"Зонная концепция молниезащиты". Во второй главе пишет: пункт 4. Если внешние инсталляции, линии электропитания, телекоммуникационные и сигнальные линии нельзя ввести в объект в одном и том же месте и требуется применение нескольких выравнивающих шин, то они должны быть соединены как можно более коротким проводником с заземлителем или металлическими элементами железобетонной конструкции объекта. Рекомендуемым решением является соединение шин между собой поводником, проложенным внутри (но всегда по наружным стенам) или снаружи объекта (напр., контура), который соединяется с зазамлителем, токоотводами молниезащиты или элементами железобетонной конструкции (рис. 3.)
Кто прав? Можно или нет соединять систему уравнивания потенциалов с токоотводами. Может кто-нибудь разьяснит. Заранее спасибо.
В ДСТУ, Украинском и СО Российском ничего конкретного не нашел.
Назва: Re: Колонны, токоотводы, молниезащита
Відправлено: devchonka від 28 Серпень 2009, 12:37:09
пожалуйста! :))))))
Назва: Re: Колонны, токоотводы, молниезащита
Відправлено: Илья від 28 Серпень 2009, 15:10:45
Если представить, что ниже этажа вычислительного оборудования ничего нет, точнее полностью пустые помещения, коммуникации входят в здание на уровне этажа вычислительного оборудования, можно тогда соединить внутренний кольцевой проводник на этаже вычислительного оборудованияс токоотводом на томже уровне.
Назва: Re: Колонны, токоотводы, молниезащита
Відправлено: AleksandrPol від 31 Серпень 2009, 13:02:40
Насколько я знаю аземлитель молниезащиты НУЖНО присоединять с ГЗШ, но сослаться сейчас на норматив не могу. Можно ДБН В.2.5-27-2006 "Захисні заходи" полистать.