Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: vvaz455 від 19 Листопад 2019, 11:03:38
-
Об'єкт - аптека, складається з: торговельний зал 8х10, склад для медикаментів 5Х4, підсобне приміщення 5Х4 (роздягальна персоналу, місце прийому їжі, санвузол).
Відповідно до 40 ДБН передбачається СО-4.
Питання:
1. Як реалізувати черговість оповіщення (спочатку обслуговуючого персоналу, а потім усіх інших за спеціально розробленою програмою), якщо у даному випадку, обслуговуючий персонал і усі інші (покупці) знаходять у одному і тому приміщені (торговельному залі) і розділені лише прилавком?
2. Як реалізувати зв'язок зони оповіщення з диспетчерською, якщо прилад керування оповіщення знаходиться в самій зоні оповіщення (на робочому місці обслуговуючого персоналу)?
-
1. Склад і підсобне – перша зона, торговий зал - друга. Зі сторони продівців можна додатково поставити світлове табло.
2. Один модуль виклику в торговому залі, інший – «склад і підсобне».
-
прилад керування оповіщення знаходиться в самій зоні оповіщення
проконсультуйтеся з виробником обладнання оповіщення, щоб не було позитивного зворотнього зв'язку
-
2. Як реалізувати зв'язок зони оповіщення з диспетчерською, якщо прилад керування оповіщення знаходиться в самій зоні оповіщення (на робочому місці обслуговуючого персоналу)?
Последними изменениями в ДБН В.2.5-56:2014 данный пункт убрали ;)
-
пункт 9.1.3
-
Последними изменениями в ДБН В.2.5-56:2014 данный пункт убрали
таблицу Б.2 тоже убрали?
-
Последними изменениями в ДБН В.2.5-56:2014 данный пункт убрали ;)
Вот это: "Для СО4 та СО5 типів - двостороннім зв'язком між приміщенням пожежного поста та зонами оповіщення" из п.9.1.3 убрали поскольку п.9.1.3 описывает способы оповещения. А переговорки - это не способ оповещение, а организационное мероприятие для связи диспетчера с зоной оповещения.
В Таблице Б.2 характеристика типа СО "Зв'язок зони оповіщення з диспетчерською" остается и требует выполнения.
Питання:
1. Як реалізувати черговість оповіщення (спочатку обслуговуючого персоналу, а потім усіх інших за спеціально розробленою програмою), якщо у даному випадку, обслуговуючий персонал і усі інші (покупці) знаходять у одному і тому приміщені (торговельному залі) і розділені лише прилавком?
2. Як реалізувати зв'язок зони оповіщення з диспетчерською, якщо прилад керування оповіщення знаходиться в самій зоні оповіщення (на робочому місці обслуговуючого персоналу)?
Думаю, никак. В пояснительной записке так и обоснуйте решение, как здесь написали.
Другой вопрос, если аптека - не отдельно стоящее здание, а находится в каком-то здании, то оповещение, в общем-то, должно выполняться комплексно. И в аптеке должны знать, если у соседей пожар, и в соседнем магазинчике должны быть в курсе.