На краю містечка є існуюча ТП. Замовник не дуже хоче бачити по вулицям жб опори та СІП. В Гуглі находив багато фото де також не видно ПЛ. Як взагалі виконується живлення таких будинків КЛ? Я так розумію, потрібно передбачити деяку кількість РЩ для комутацій? Де ставити ці РЩ, просто неба біля тротуарів?
-
зараз як раз виконуємо дуже схожий проект по електропостачанню житлової забудови. Будинки типу таунхаус, а також частина індивідуальних будинків. Дійсно, від ТП прокладаємо кабелі в землі до обліково-розподільчих щитів для групи будинків. В цих щитах встановлюємо розрахункові лічильники будинків і вже до кожного будинку тягнемо кабелі. Ці щити розкидаємо відповідно до розміщення будинків розбивши їх по групам. Така схема попередньо влаштувала обленерго.
До речі, раніше було збудовано схожий об'єкт і там було рішення з опорами і з СІПом. Так от, вигляд це все має просто смішний. Так як будинки розташовані густо, то вийшло багато опор і павутина проводів з того сіпа. Замовник навідріз відмовився повторювати таке рішення на другому об'єкті
-
ось фото з того реалізованого об'єкту
-
CC19, Shturman, а наружное освещение не предусматривается? его тоже в земле? А интернет? А еще по улице нужно будет проложить водопровод, канализацию и газ, и выдержать нормируемые расстояния между сетями, ширины улицы хватит?
-
встановити гарні металеві опори освітлення і прокласти кабель в землі не бачу проблем. Питаннями інтернету не займаємось так як це не наше питання, але на сьогоднішній день ИМХО можна для інтернета обійтись і без проводів. На рахунок інших комунікацій, то дійсно треба тісно узгоджувати з суміжниками по зовнішніх мережах
-
Дійсно, від ТП прокладаємо кабелі в землі до обліково-розподільчих щитів для групи будинків.
Де ставите ці щити? Їх конструкція - індивідуального виготовлення? Чи не знаходили у нас щось подібне http://pkp-energoplast.ru/article/43.html (http://pkp-energoplast.ru/article/43.html)
-
шось таке має бути як на останніх фото по вашій ссилці.
Взагалі я зараз розглядаю два варіанта, або це має бути один ввідний щиток з перекидним рубильником і загальним лічильником (це вимоги обленерго) і окремі шафи обліку типу DOT 3B для абонентів. Все це монтується на загальній металоконструкції.
Другий варіант все обладнання монтувати в одній шафі (так як по вашій ссилці). Остаточний варіант ще не вирішили
-
Прийшла черга вибору і комплектації щитів. Зрозуміло, що потрібні щити кліматичного виконання У1 та не нижче ІР54. Такі щити багато хто виробляє, але мені здається що більшість з них не витримають суворого клімату під відкритим небом. Може хтось знає точно якісні щити які не зігніють за 5-10 років під дощем та снігом?
-
CC19, о каких щитах речь? Если учёт, то не бери щитки с передней крышкой из прозрачного пластика, он со временем желтеет и что показывает счётчик невидно
-
Розподільний щит, який встановлюється на вулиці. Живлення - кабель 240мм.кв, розподіл - 10 кабелів 16(25)мм.кв. Щит 600*800*2000мм, який буде встановлено на бетонній підготовці. Вважаю, що потрібен якийсь "дубовий" щит, з товщиною стінок 2мм, щоб він і не згнив, і від вандалів захистив. Щось по типу комунікаційних шаф Укртелекому https://kz.all.biz/raspredelitelnyj-ulichnyj-telefonnyj-shkaf-g150216 (https://kz.all.biz/raspredelitelnyj-ulichnyj-telefonnyj-shkaf-g150216) Ще такі використовує Укрзалізниця http://porto-fr.odessa.ua/index.php?art_num=art039&year=2012&nnumb=10. (http://porto-fr.odessa.ua/index.php?art_num=art039&year=2012&nnumb=10.)
Є готові рішення http://pkp-energoplast.ru/article/43.html (http://pkp-energoplast.ru/article/43.html) Але, на жаль, не у нас
Можливо хтось зустрічав серію по встановленню таких щитів просто неба?
-
Я буду пробувати проштовхувати таке рішення
-
Посмотри у ЭМКО у них есть щиты СК, но они продаются с предохранителями. А что бы они не сгнили за ними нужно смотреть и время от времени красить
-
Shturman, у мене облік буде у котеджах. В РЩ Буде тільки Ввідний та розподільні автомати. Основна проблема завести кабель 240мм.кв (великі втрати)
Сугор, дякую, щось таке й потрібно, на жаль, типорозмірів у них не дуже багато
-
Я буду пробувати проштовхувати таке рішення
Офтоп: не в обиду, чувак на чертеже, офигивает от данной конструкции :D
-
Може хтось знає точно якісні щити які не зігніють за 5-10 років під дощем та снігом?
Можна подивитись на щити з монтажною панелью, ІЕК, серія PRO, GARANT; товщина метала для щитів габариту 3 і вище 1,4 мм
http://iek.ua/products/catalog/detail.php?ID=2484937 (http://iek.ua/products/catalog/detail.php?ID=2484937)
-
Я на декількох об'єктах використовував такий спосіб установки щита
-
Shturman, у мене облік буде у котеджах. В РЩ Буде тільки Ввідний та розподільні автомати.
Правильное решение, только учет все равно нужно устанавливать или на стене котеджа (на заборе) или возле котеджа на конструкции (согласно норм и ТУ).
Обычно я, в случае если нет возможности использовать ВЛИ СИП, ставлю в центре нагрузки ПР на 10(12) автоматов, степенью защиты IP54 и категории размещения У1 с размещением на приямок или навесные (при подходе к улице СИПом на концевой опоре- при пересеченной местности и большой длине).
ПР выпускают наверное все - Элетон, Элекон и др.
У примеру ООО"Элекон" выпускает ПР ШМК сх.№3076(3068) ІР54, категория размещение У1 с водным автоматом ВА88-35 Ін=250А и 8..10-ю отходящими автоматами ВА47-100.
Ниже пример схемы электроснабжения с подводом от удаленной ТП через урочище СИПом к концевой опоре в начале улиц котеджного поселка, с установкой ПР и отводом кабелем к котеджам на щиты учета, установленные в нишах наружной стены котеджа.
-
ПР выпускают наверное все - Элетон, Элекон и др.
ПР не підходять для мого випадку. У мене є живильні кабелі по 240мм.кв., навряд в ПР можна зручно розвести та підключити такий переріз.
с размещением на приямок
Кресленням приямка не поділитеся ? :-[
-
CC19, чтобы не гонять кабель 240квадрат по всему шкафу - внизу шкафа установи клемники, а от клем к рубильники проложи ПВ
-
CC19, чтобы не гонять кабель 240квадрат по всему шкафу - внизу шкафа установи клемники, а от клем к рубильники проложи ПВ
Та ні, щось таке планую. Цей щит - транзитний
-
По моему вводной автомат в низу щита не очень удобно при эксплуатации
-
Кресленням приямка не поділитеся ?
Во вложении оболочка напольного щита ООО "ЭЛЕТОН" ІР54 установленного на приямок.