Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: abaddon113 від 31 Жовтень 2019, 16:51:03
-
Прошу консультації. У житловому будинку 24поверхи, під заклад харчування переобладнуються 1+2поверхи (переводяться у нежитловий фонд). Чи можна під заклад харчування ставити окремий ППКП? зрозуміло що є пункт 7.2.29 ДБН В.2.5-56:2014, але по факту зустрічав не раз коли для магазинів, офісів і т.д. на першому поверсі ставили окремі ППКП. Що робити?
-
Що робити?
А вам оно надо, нарушать нормы? Если надо, можно нарушить, но с учетом последствий в виде административной и уголовной ответственности. Если не так чтоб надо, то лучше не нарушать.
-
А вам оно надо, нарушать нормы? Если надо, можно нарушить, но с учетом последствий в виде административной и уголовной ответственности. Если не так чтоб надо, то лучше не нарушать.
тільки з точку зору що у зданих нових будинках пожарка або взагалі неробоча, або напів... будинок здали, на момент здачі усе працювало, а далі ніхто це все не обслуговує і систему просто відключають, або не звертають увагу, що лампочки горять. тобто мені прийдеться наладити усю ПС будинку. ну це самий гірший варіант... може не все так і погано і там усе працює
-
тільки з точку зору що у зданих нових будинках пожарка або взагалі неробоча, або напів... будинок здали, на момент здачі усе працювало, а далі ніхто це все не обслуговує і систему просто відключають, або не звертають увагу, що лампочки горять. тобто мені прийдеться наладити усю ПС будинку. ну це самий гірший варіант... може не все так і погано і там усе працює
Тогда не очень понятно, в чем суть вашего вопроса?
-
Встроенные помещения в жилом доме это уже не жилой дом!
Это отдельный противопожарный отсек! Ну или противопожарная секция!
А отдельный противопожарный отсек это уже совсем другой объект! читайте п. 4.7, 6.5 и 6.17 ДБН в.1.1-7:2016.
-
Это при условии, что это отдельный противопожарный отсек, а если нет.
Понятие "відокремлена частина" и "о'бєкт" есть в ДБН А.2.2-3:2014 п.3.4, п3.12.
-
Это при условии, что это отдельный противопожарный отсек, а если нет.
Понятие "відокремлена частина" и "о'бєкт" есть в ДБН А.2.2-3:2014 п.3.4, п3.12.
Можно ставить знак =.
п. 5.37 ДБН В.2.2-15:2019 отвечает на этот вопрос.
а п. 3.12 ДБН А.2.2-3:2014 исключён в изм. №1