Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: malikk від 08 Вересень 2019, 14:17:20
-
Доброго дня. Власне, питання в загаловку - є однотрасформаторна закрита ПС-35/10 кВ з 3-ма комірками (лінійна, ввід тр-ра, ТН). ПУЕ в п.2.2.44 каже, що на кржну секцію треба мати 2 стаціонарні ЗН. Тут получається один на ТН, а для другого треба ставити окрему комірку. Чи є якийсь варіант обійтися тільки ЗН в ТН? А другий комплект переносний комплект чи щось таке?
-
Ну можна наприклад в лінійну комірку поставити роз'єднувач із 2-ма ЗН-ами. Один - в лінію, інший на шини.
Принаймні таке рішення ми робили на 10 кВ. Або ставили окрему комірку - якщо було місце.
-
Не дописав - мова про шини 35 кВ. Виробник каже, що в лінійну ще один ЗН не поміститься.
-
malikk, Я зрозумів що по 35 кВ.
Ну тоді лише окрему комірку із ЗН ставити, якщо є місце.
-
Місце є, хочуть зекономити 150тис.