Ненавижу пользоваться программой "Электрик". Однако пользуюсь, для быстрых расчетов. Так вот задача: линия 1100м, 30кВт. Выбираю провод СИП в программе, устанавливаю значения. Ответ: 4х25мм2 при длине 1100м. Это шутка?
Рассчитываю вручную, по справочнику Шаповалова, стр. 84. С учетом уменьшенного индуктивного сопротивления СИПа по сравнению с голыми алюминиевыми проводами (0,1 против 0,3) получается сечение 166, т.е ближаешее 185мм2. Где правда?
Может я что то не знаю про современный СИП? Очень срочно надо.
-
Програма "Електрик" в такому випадку дає хибний результат
-
Так как получается. Считать вручную как обычно? и это будет правильный результат?
-
Если бы еще флажок загорался, когда ответ неверен... :)
Не в пику "конкуренту", а для информации: есть еще программа http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html - Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения. Для Вашего случая результат тоже будет заниженным при расчете без запаса, но гораздо ближе к правильному результату. В аннотации явно указывается, что потери расчитываются только на активном сопротивлении провода.
Реактивную составляющую можно учесть поправкой на длину провода - увеличить на отношение (реактивное+активное)/активное, либо взять коэффициент запаса, явно покрывающий это отношение.
-
Реактивную составляющую
Вже запитував в одній темі. Повторюсь.
Хто має точні дані питомого реактивного опору для СІП?
Цікавить AsXSn різних січень.
-
Если учитывать реактивную составляющую, то расчетное сечение только увеличится. Ведь так? Одним словом расчет СИПа ни чем не отличается от расчетов любых алюминиевых проводов(кабелей), кроме реактивной составляющей?
-
Хто має точні дані питомого реактивного опору для СІП?
0,1 Ом/км http://www.москабель.su/sip-provod.html
-
0,1 Ом/км
дякую. шкода, що AsXSn нема.
-
Для AsXSn реактивний опір також 0,1 Ом/км . http://ads.chernihiv.info/ad/Самонисущий-изолированый-провод-AsXSn