Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: Андрюха РЗА від 27 Липень 2009, 16:22:14
-
Вопрос следующий:
Кому-нибудь доводилось проектировать переходное устройство 35 кВ (с воздушки на кабель) с установкой разъединителя 35 кВ на опоре (без устройства портала - ибо земля, ограждение, все такое...)?
Есть непроверенная информация, что якобы где-то в Белой Церкви есть что-то подобное.
Дело в том, что само ПУ мы запроектировали. даже 2 варианта, но без разъединителя. А доблестное Киевоблэнерго хочет видеть разъединитель.
А вот как прицепить на опору разъединитель?
ЗЫ: Может не в том разделе тему запостил, но тут пусть модераторы поправят
-
Андрюха РЗА,
Добрый день Меня зовут Виктор Кузнецов я занимаюсь проектированием ПС и ВЛ. Я бы хотел узнать как решился вопрос с разъединителями на опорах. Вот мой мобильный 0669751042 сбросьте смс я вам перезвоню. Отниму всего 5 минут.
-
Добрый день, конечно интересно, что и как решилось с этим мероприятием. Так как мне в скором времени предстоит аналогичное задание.
-
Отвечаю тут.
Никак не решилось.
Доблестное КОЕ признало, что тот разъединитель - экспериментальный. Провисел у них лет 20 невключенным и они думали от нас на шару поиметь проект как его типа "узаконить". Но у заказчика то ли деньги закончились, то ли еще что, но проект умер.
-
А вообще - требование о разъединителе - бредовое ИМХО. Как его обслуживать, да и вообще на кой он нужен в 100м от ПС?