Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: Олег67 від 02 Серпень 2019, 20:35:00
-
Дифавтомат на вводе после счётчика. Остальные два автомата после него. Сработка дифавтомата происходит не при включении, а при выключении освещения на кухне. Кто сталкивался с таким ? Не пойму в чём прикол !
-
А лампы какие на кухне стоят? Попробуй поставить простую накаливания, и повтори опыт. Какая категория дифа? Фото шильдика можно?
-
"Сработка дифавтомата", "Какая категория дифа?" - все нормас!
-
"Сработка дифавтомата", "Какая категория дифа?" - все нормас!
Что вас так смутило? Я имел в виду категорию дифавтомата по типу контролируемой электрической сети.
-
Сработка дифавтомата происходит не при включении, а при выключении освещения на кухне. Кто сталкивался с таким ? Не пойму в чём прикол !
В 99,999...% случаев такое происходит из-за того что напутали с подключением проводки.